Bonjour quelles sont les utilisations de ce nouveau fluide, pressions, temperature.merci de vos reponses.
biellepiston
Bonjour à tous,
voici une petite info sur les compresseurs à pistons BITZER concernant l'emploi du HFO.
gardez à l'esprit que sont des fluides en catégorie A2L, il faut donc sortir du boitier électrique et deporter les modules de protection, et aussi faire une analyse de risque (certains organismes proposent ce genre de service).
il vous sera aussi demander de signer un contrat (BITZER le communique) d'accord sur l'emploi du HFO avec les compresseurs et la prise de connaissances des mesures à prendre.
Merci biellepiston pour ce document, a tu des retour d'expérience sur les chiller avec ce fluide? sur compresseur a vis?
@+ :D
Motiok
Salut,
Merci du document c'est intéressant, on dirait qu'il a pas mal de potentiel pour ce qui est de la production de chaleur même a 80-90°C.
Par contre -25% de puissance avec le même compresseur au R134a :-? déjà qu'un rétrofit au R134a peut nécessiter de rajouter un compresseur ou de modifier un existant (rajout de pistons, passage en longue course...etc) ça risque d'être un peu plus couteux a l'installation ? :#
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
detente
Salut Motiok,
Merci pour ta remarque, pour notre installation nous n'avons constater aucune perte de puissance en comparaison du R134a.. le cop du 1234ze est meilleur que celui du r134a..
J :# :#
detente
Quelques info de plus;
https://vimeo.com/142807282
Cordialement. :D
fgas_flo
Merci du lien.
J'aurais aimé que le journaliste pose la question suivante : "Si des alternatives au 404A et 410A existent déjà avec de très faibles GWP, pourquoi essayez-vous de vendre des alternatives à GWP=1300 (ex. 448A pour Honeywell, 449A pour Chemours), alors que nous savons très bien qu'il faudra s'en débarrasser dans 5 ans avec le phase-down ?" :-)
detente
Oui fgas-flo,
le je te suis a 500% , tout ca c'est de la supercherie organisée!!,
Allons droit au but!
négatif = co2
Install positive de + de 3/400kw = nh3/meg
petite et moyenne install positif=hfo
??? :#
ThierryG
Solution Booster CO2 ! jesors
biellepiston
bonjour à tous,
@ detente, suite à ta demande voici quelques éléments concernant les compresseurs à vis avec le HFO.
A votre dispo.
Pièces jointes1