salut faycal.

en effet le seau chauffe ....
c'est une réaction exothermique normal produite par la dissolution du NH3 dans l'eau.
ce genre de réaction arrive souvent en chimie, par exemple lors de l'introduction de levure dans la biére.

d'accord avec motiok, sur une fuite comme ca il faut fermer très vite les vannes d'entrée du compresseur ( vanne aspi, vanne eco, vanne réintégration d'huile), le clapet au refoulement fait le travail aprés.
ensuite tu décampe mototo mototo
Motiok Motiokicon_post
Et si tu dose bien ton eau en NH3 elle devient toute bleu :b
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE




Message édité par : Adrien / 14-03-2014 14:41

icon_post
Citation : Motiok 

Et si tu dose bien ton eau en NH3 elle devient toute bleu :b


Et si t'arrose ton gazon avec, c'est Manchester United ! jesors
Motiok Motiokicon_post
Il parait que ça marche bien pour faire décamper les taupes ^^
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
chouchen56 chouchen56icon_post
Citation : Motiok 

Et si tu dose bien ton eau en NH3 elle devient toute bleu :b
bah c'est ça aussi !!!!




Message édité par : Adrien / 14-03-2014 14:41

 


C'est vrai que ca bleuie par moment .
je m'en rend pas trop compte parce que pour 2 kg de NH3 en phase gazeuse a virer pour maintenance j'utilise 200 litres d'eau :-D :-D

ca sature pas vraiment la flotte !!

par contre un peu d'eau bleue de condensation dans le fond du tuyau de sortie de la pompe a vide .
Motiok Motiokicon_post
a faire gaffe quand tu mets le refoulement de ta pompe à vide dans un seau, dès que tu l'arrête sort tout de suite ton flex sinon la flotte remonte d'un coup dans ta pompe à vide et là... c'est le drame snif
ça m'est arrivé y'a un mois ou deux... tu te sent con et seul au monde. :-(

bon pour vidanger 2-3 fois ta pompe si tu veux pas qu'elle rouille.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
chouchen56 chouchen56icon_post
je compatis motiok pour le retour dans la pompe a vide, la premiére fois je ne m'en étais rendu compte qu'ne la vidangeant ...

ca m'avais fait tout drole de sortir un liquide plus proche du Fanta que de l'huile, en réalité ca avais vraiment la couleur du fanta.

maintenant j'ai monté un clapet anti-retour sur le tuyau de sortie pompe a vide.