Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Les vidéos »» Un chantier en froid Commercial

Un chantier en froid Commercial#10970

12Contributeur(s)
biellepistonAdrienvercorcrisAircofrigomimifrigoNOYASInetsuLukycoldSFroidMotiokSmurfykulilin
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Adrien Adrienicon_post
On serrait bien resté même ;)
5 mois sur place, et quasiment aucune galère..

Que du bonheur ce chantier, avec une équipe technique sur place qui nous a vraiment aidé énormément ! :b

Et un pays merveilleux :-D
Lukycold Lukycoldicon_post
Citation : Motiok 

Salut,

Joli chantier, mais a quoi ça tourne ? quel puissance ? charge fluide des install ? et tout et tout !

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
 


Salut Motiok,

Désolé de ne pas avoir répondu à tes questions, je n'ai plus la totalités des éléments pour te répondre. Cependant j'ai quelques
informations :

1 Centrale Zanot au R134a (avec caisson insonorisation) pour les meubles froid :
5 compresseurs Bitzer model 6Fe-44-40p (dont un compresseur variable).
Réservoir liquide 230 L (env).
Condenseur vertical STEFANI puissance 352 Kw a 45° press de cond
55 Dba (a 10m).(traitement polual Blyglod)

1 centrale Zanot au 134a (avec caisson insonorisation) pour les CF:
4 compresseurs Bitzer model 6FE -44-Y (dont un compresseur variable). Récup de chaleur.
Réservoir liquide 200 L (env).
Condenseur vertical STEFANI puissance (je n'ai plus l'info) Kw a 45° press de cond (traitement polual Blyglod)
55 Dba (a 10m).

1 centrale Zanot au 404a (avec caisson insonorisation) pour le dock négatif
3 compresseurs Bitzer
Réservoir liquide (je n'ai plus l'info).
Condenseur vertical STEFANI puissance (je n'ai plus l'info) Kw a 45° press de cond (traitement polual Blyglod)
55 Dba (a 10m).

Le tout à rentrer dans une boite à chaussure :-P