Bonjour,

Je souhaite savoir si il est possible de reinjecter du r407c d'une installation que j'ai vider, j'ai récupérer 25kg sur les 58kg plaqué en raison d'une fuite.
Sachant que le r407c se dénature en présence de fuite, est il tout de meme possible de réinjecter que le liquide que jai récupérer et ensuite appoint avec du fluide neuf.

Merci a vous
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut wajdi .
Non tu ne peux pas réinjecter ton fluide récupérer.
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Tu es à plus de 50% de perte .Ton fluide est totalement dénaturé
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Tu doit faire une recharge complètement neuve .
Recharger en liquide ne changera pas le fait que ton fluide est déséquilibré.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"