Bonsoir à tous,
Je passe pas mal de mon en dépannage sur des sites industriels, et depuis quelques jours je suis embété par un groupe carrier d'eau glacé au R22 un 30EM 48 ou 60 qui sert à refroidir l'air d'un surpresseur pour l'envoi de farine animales dans un four (pour situer un peu) .
Le circuit eau est probablement completement encrassé, tuyaterie en fer, nombreux appoints d'eau glycolé pendant des années et pas de filtre, j'ai des coupures antigel récurantes.
Mon soucis c'est que je souhaiterai accéder aux paramétres voir a combien est réglée cette coupure mais voila le régulateur est protégé par un mot de passe.
Que personne ne sait plus, il peut être à 3 chiffres... de 001 à 999 ....
C'est un MCS hydroflow Quelqu'un connait il le moyen de virer ce code ?
J'ai essayé de 01 à 101 ....Mais j'irai pas plus loin. :-?
Merc
i Dominique
domaguk
bonsoir à nouveau
et avec quoi je peux netoyer mon circuit, echangeur à plaques, echangeur air eau et le reste du circuit.
A bientôt
Dominique
doug
Slt,
Ci joint le lien de la doc de ton gf
http://eto.carrier.com/litterature/iom/2B3102.pdf
doug
Slt,
Ci joint le lien de la doc de ton gf
http://eto.carrier.com/litterature/iom/2B3102.pdf
domaguk
Salut doug,
je te remercie mais la doc je l'ai déjà et mon client auss,
mais le mot de passe à rentrer dans le paramétre 92 qui permet d'accéder aux paramétres c'est un mystére.
:# J'essaie d'appeler Carrier aujourd'hui au cas où il y a un mot de passe d'usine ou une combinaison de touches pour virer le mot de passe.
Dominique
mistral
slt à toi Dominique et à tous les frigolos,
pour nettoyer ton circuit il y a :
le thermonett de Déhon
Suivant la taille du circuit, il y a aussi des boites qui sont spécialisées dans ce travail, peut-être plus rapide et économique ;mais aucun nom me vient en mémoire. Désolé :-(
@ + mistral
Salut Dominique
Au pire remplace le, tu seras tranquille. [addsig]
domaguk
Salut mistral,
tu as déjà utilisé ce thermonet de dehon est ce qu'il est vraiment efficace ? Sachat qu'il y a une reserve d'eau sous le groupe d au moins 50 litres .
Si c'est efficace et avec un filtre en plus qui aurait du être present à l'installation ça devrait être reparti pour quelques années..
Salut Fayçal,
Des instals de cet age sur ce site il y en a plein, et ils savent qu'une réparation leur coutera moins cher, c'est pour alimenter un four avec des farines animales comme combustible, donc si c'est trop cher ils bruleront autre chose dans ce four, sciure, charbons, dechets ... et je sais pas quoi d'autre.
A plus et bonne journée
Dominique
mistral
slt à toi Dominique et à tous les frigolos,
Voila un site qui peut t’aider pour trouver toutes les documentations de Carrier –
Il est SENSATIONNEL
Quel site consulter ?
http://eto.carrier.com/lit.asp :=! :=!
Comment faire la recherche ?
avec le numéro du modèle
exemple:
40XPK100iu)
vous le retrouverez :
40XPK--> Direct expansion cassette.
Site communiqué par davejodo :=!
Source : toutes les documentations Carrier -27.01.2011 -MachCaf Frd
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=2977&forum=3
Pour le thermonet de dehon :
- personnellement, je ne l’ai pas employé :-( . Seulement des intervenants sur des tours Aéro BAC m’en on parlé. Ils disaient qu’ils étaient satisfaits des produits de cette marque. Voila ce que je peux t’en dire.
- Contacte Déhon par mail ou fax pour recevoir des garanties écrites de leur part :b .
En espérant avoir pu t’aider
Tiens nous au courant, car le frigoriste est curieux par nature.
Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement