salut a tous .
n'étant pas mathématicien de métier mais m'étant fait chier plus d'une fois avec cette saloperie de MEG je peux apporter ma pierre a l'édifice :-).
voila ce qui sort de ma caboche :
v1 : volume initial de mélange qui doit resté dans l'installation ( ici Tx a 30% )
Tx1 : taux de glycol actuel ( 30% )
v2 : volume a ajouter en MEG pur ( 100% )
Tx2: taux de glycol pur ( 100% )
V3 : volume final de l'installation ( 1000L )
Tx3 : taux final de MEG dans l'installation ( 40% )
soit v1 X Tx1 + v2 X Tx2 = v3 X Tx3
donc ...X 0,3 + ... X 1 = 1000 X 0,4
c'est donc une bête équation a deux inconnue :-D
860 X 0,3 + 140 X 1 = 1000 X 0,398
soit 39,8 % de glycol !!!! :b
cela vous paraît correct ???
bah c'est ça aussi !!!!