Bonjour.

Savez vous comment modifier les valeurs de la surchauffe sur ce type de groupe ?

Merci
fizz fizzicon_post
Salut Adrien,

Si tu n'as pas le CH 530, mettre la machine a l'arrêt puis ++--++ ou l'inverse --++--
je me renseignerai demain ......

@+
je pense donc je me trompe
Descartes
Adrien Adrienicon_post
Merci Fizz
Adrien Adrienicon_post
Avec le module UCM :# ???

Merci par avance
fizz fizzicon_post
Salut,

machine sur stop,puis "service setting" code ++--++ et tu devrais trouver ton bonheur ;-)
bon courage

@+
je pense donc je me trompe