Bonjour a tous est ce que quelqu un aurait une idee j ai un client qui veut un refroidisseur d'eau mais au r290 ou autre mais pas de hfc c est leur politique reduction des hfc
merci pour vos reponses
JPO
Quelle puissance quel régimes ?
NH3 c'est bon ça!
Ou CO2 transcritique c'est a la mode
r290 pourquoi pas !
Motiok
Salut,
Une bonne Chillpac (NH3) sur variateur et on en parle plus :-D
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Message édité par : Motiok / 31-03-2015 17:51
detente
ba!!!
le r290 c'est top ca!!!!!!!!!!
baoummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!! freeze
zicman76
Bonsoir je reviens vers vous donc ce matin rdv avec mon client puissance nécessaire 20kw
température 10/7°c débit d'eau 2.4 m3/h en eau glycole
si vous avez une idee merci
frigopathe
Citation : zicman76
Bonsoir je reviens vers vous donc ce matin rdv avec mon client puissance nécessaire 20kw
température 10/7°c débit d'eau 2.4 m3/h en eau glycole
si vous avez une idee merci
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
je vais pas t'aider dans ce style de produit, en revanche, 20kW avec 2.4 m3/h et DT 3K c'est impossible il me semble, je trouve quasiment 30 kW (28.8)
ai je tors?
Motiok
Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée
Citation : zicman76
Bonsoir je reviens vers vous donc ce matin rdv avec mon client puissance nécessaire 20kw
:#
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
detente
Salut,
sérieusement pour cette application, température, puissances, et si tu peut installer un groupe carrosser a l'extérieur, la solution chiller r290 me semble idéale..
zicman76
Bonsoir personne ne connait de fabricant pour ce genre de machine? help
TecFroid
Pour cette puissance une machine au r290 me semble interdit au vu que la charge (150g maximum non?).
A l'ammoniac, la puissance est faible, le prix de la machine serait très élevé. Il n'y a pas d'autre poste qui nécessite de l'eau glacée?
Je ne sais pas si il existe des centrales d'eau glacée au CO2 dans ces puissances.
En tout cas le raisonnement de ton client prouve que les mesures anti HFC portent leurs fruits, leur suppression est en marche!