Les températures relevés sont bien sur en fonctionnent
Si il régule sur le départ comment ça se fait qu on dépasse de plus de 6 °c sans que le groupe s arrête sachant que le différentiel de démarrage est de 2 et le différentiel d arrêt est de 3
kulilin
si tes valeur sont en fonctionement t'on groupe devrait se coupé en secu sur le defaut
"debit eau (temp entrée eau)"
peut tu donner plus d'infos quand au parametre de fonctionement
quand au principe de regul, l'automate a un algorythme pid propre tant que t a une certaine demande dans un temp defini (tu est sur regul ucm-cld ou adapt-view)
lahus0128
Non c pas l ucm cld mais ch530
lahus0128
Tous les autres paramètres sembles normaux
Ce qui est bizarre c est juste cette histoire de température départ et retour et le fait qu il ne coupe pas a la consigne demandé
kulilin
qu'apelle tu semble normaux, fait un relevé complet de ta machine qu'on puisse avoir de quoi discuter parceque là pour moi t'on truc c'est une connerie de rien du tout
kulilin
attend, je viens de relire t'on premier post, quand tu a inversé tes sondes, tu a ré affecté celle ci via l'outil de service et l'aimant ou pas?
kulilin
Autre chose, t'a sonde en depart d'eau était elle bien au fond du doigt de gant ?