Bonsoir à tous
J aimerais savoir si quelqu un a une méthode comme il se doit pour faire une vidange d huile de ce type de compresseur sans vider l installation merci
spv49 spv49icon_post
Bonsoir,

Il n'a pas de vannes ton compresseur? Et pourquoi vidanger un compresseur hermétique?

Message édité par : spv49 / 12-05-2015 20:37

adel0128 adel0128icon_post
C pas un compresseur hermétique mais un compresseur à vis
adel0128 adel0128icon_post
Modèle chhp
spv49 spv49icon_post
Ok merci de l'info, en cherche dans les doc Trane, il parlait de compresseur hermetique.
Je suis Charlie #jesuischarlie
kulilin kulilinicon_post
ferme le depart liquide, rentre le gaz dans le condenseur, verrouille le circuit, ferme la vanne de refoulement transfet ce qui reste de t'a bp vers le condenseur(a moins que tu ais une vanne bp) j'oubliais ferme la vanne d'arrivé d'huile...
me le cp a l'air libre
ouvre la vis de purge sur la flasque (attention c'est du pas americain donc clé allen en pouce)

avant d'aller plus loin pourquoi veut tu le vidanger?
adel0128 adel0128icon_post
En fait je vidange parceque le régulateur ch530 affiche unmessage préconisant une vidange d huile c est juste par précaution
J ai fait un test d acidité. Mais je la fais ad même
kulilin kulilinicon_post
euh attend par curiosité
quel type de groupe ?
nbr d'heure des compresseurs ?
message exact ?

je pratique c'est machines très souvent, j'ai jamais eu je dis bien jamais un ch 530 me demandant de faire une vidange :-o , de plus la methode que je t'ai donné sers plutôt pour un changement de filtre a huile car pour vidanger completement ta charge d'huile c'est plutôt au niveau du separateur que ça se passe mais là faut retirer toute ta charge pour bosser proprement foufou

pour info trane ne preconise pas de vidanger l'huile des groupes, tu risque de faire plus de mal qu'autre chose, ensuite il te faut le materiel adequate



lahus0128 lahus0128icon_post
Ok je te prendrai une foto