salut HD13 et bonne journee a tous
en effet ton delta est trop elevée soit 10K .
en plus au demarrage , donc ton cp est a 40% a tout cassé .
il est possible que tu soit en manque de debit d'eau . as tu verifier tes pressions entrée sortie d'eau echangeur ?? la HMT comme te le demande sfroid ?
ou tout simplement ta sonde de sortie qui merde . as-tu controler avec ton thermo la T° reelle de sortie d'eau .
ne te fie pas aux sondes a'l'arret ( d'ailleurs meme pendant le fonctionnement ).
j'ai eu le cas sur un carrier , a l'arret les 2 sondes donnaient les memes valeur a 0,3C° pres )mais au demarrage et/ou durant le fonctionnement la sonde de sortie se mettait a indiqué une temperature trop basse en sortie .
cela arretait le groupe aleatoirement par : prevention antigel, delta echangeur , echangeur encrassé et un autre defaut dont je me souvient plus . un peu comme toi , le groupe s'arrete sans defaut , redemarre ainsi de suite ,puis s'arrete difinitivement pour defaut echangeur encrassé . le groupe ne comprenait pas pourquoi subitement il arrive a descendre en T° en si peu de temps . le model dont je parle , il fait une moyenne des periode ON et OFF , et si pour x raison la moyenne chutte trop ,il envoie vers un defaut echangeur encrassé .
dans mon cas c'etait la sonde qui avait un souci , j'avait mis mon thermo et effectivement la sonde indiquait n'importe quoi ( une valeur largement endessous de la realité et comme toi elle fesait le yoyo par intermittance) .
verifie ton debit d'eau et la T° reelle lu au thermometre .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"