Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» defaut geg carrier 30rh

defaut geg carrier 30rh#9775

7Contributeur(s)
hd13nibonacoSFroidadelclimatisationsteph87marsdidier-ch
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
hd13 hd13icon_post
Bonjour à tous
j'ai un problème sur un groupe à eau glacée qui m'indique le défaut 46 correspond à un problème de débit d'eau.la panne est aléatoire elle peut survenir tous les trois jours comme toutes les deux semaines. les pompe à eau glacée sont neuves le filtre est ok.avant d'incriminer le détecteur de débit j'aimerais savoir si il est possible que ce défaut 46 soit dû à une défaillance de la sonde sortie evaporateur car j'ai des valeurs assez étrange. exemple pour une température d'entrée d'eau de 14 degrés au démarrage du compresseur la température de sortie chute rapidement à 4 degrés pour ensuite remonter a 6.5. Parfois la temperature descend a 3.5 et la machine s'arrête sans defaut signalé puis repart apres quelque minute.
Est ce qu un arret repeter en température basse peut provoquer le defaut 46.
Merci
nibonaco nibonacoicon_post
Bonjour à tous et à hd13,

Effectivement, ton delta T sur l'évap n'est pas normale et je pense qu'il y a un début d'explication. Mais il faut un peu plus de renseignement sur la machine et sur le fonctionnement.
Un défaut 46 n'est pas généré par la baisse en température sortie évap. Ta machine s'est arrêté (pour faire simple) sans défaut apparent mais en override basse température sortie machine. Si cet override intervient dans une certaine fréquence, alors le défaut (je ne sais plus lequel, me semble-t'il celui de l'antigel) apparait.

Tout d'abord, ta machine pilote-elle les pompes ? Sont-elle intrégrée à la machine ou est-ce des pompes externe ? Ce renseignement donnera la configuration du contact 34/35 du bornier client de la carte mère A1 (un pont ou le retour de marche des pompe externe). Dans les 2 cas, assure toi qu'il n'y ai pas de faux contact car le contact étant ouvert alors que ta marche est en mode "ON" hors délai de 1 minute à la la mise en marche et le défaut 46 apparait.

Assure toi aussi que lorsque la machine n'est pas en demande, les sonde entrée et sortie évap affiche la même température.

Ensuite, il faudrai que tu fasse un relevé de fonctionnement avec les info suivante :
- Taille de la machine (30RH....) et % de fonctionnement (le mieux serai de le faire à 100%)
- HP/BP et température équivalente
- Température entrée et sortie évap

Je suppose que ton groupe est en mode froid mais sert-il à du conditionnement d'air ?

Bon courage
Nicolas
hd13 hd13icon_post
Salut nibonaco
Alor modele 30rh-070-138 r407c
Pompe externe
Machine arrêté écart de 0.5 degres sur les sonde entree et sortie. Par contre celle d'entrée et stable mais celle de sortie varie beaucoup.hp entre 17 et 20bar selon la vitesse condenseur et bp 4bar en moyenne.
Regime 13 / 5.
Conditionnement d'air exact
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous les copains !

@hd13 comme dit par nibonaco si tu était bas en température d'entrée d'eau tu aurait le code défaut 36 celui de l'antigel mais appriorie le tien concerne bien un défaut débit d'eau 46 soit ton contrôleur de débit qui a pris un coup a contrôler soit tes pompes pour l'évaporateur j'ai déjà eu ton cas ou le groupe coupé au bout de 3 jour tous cela a cause d'un faux contacte sur le circulateur on a vue ca au bout de 1 mois ( même des pompes neuves peuvent déconner ) .
Par contre pendant le fonctionnement est ce que ton débit est correcte peux tu prendre la HMT de tes pompes et contrôler avec les courbes si celle ci est ok ? A tu régler ton débit d'eau si c'est toi qui a remplacer les pompes ?
A tu un thermomètre de contacte afin de contrôler tes valeur lue par tes sondes si celle ci correspondent bien ?

Cordialement .

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut HD13 et bonne journee a tous
en effet ton delta est trop elevée soit 10K .
en plus au demarrage , donc ton cp est a 40% a tout cassé .
il est possible que tu soit en manque de debit d'eau . as tu verifier tes pressions entrée sortie d'eau echangeur ?? la HMT comme te le demande sfroid ?
ou tout simplement ta sonde de sortie qui merde . as-tu controler avec ton thermo la T° reelle de sortie d'eau .
ne te fie pas aux sondes a'l'arret ( d'ailleurs meme pendant le fonctionnement ).
j'ai eu le cas sur un carrier , a l'arret les 2 sondes donnaient les memes valeur a 0,3C° pres )mais au demarrage et/ou durant le fonctionnement la sonde de sortie se mettait a indiqué une temperature trop basse en sortie .
cela arretait le groupe aleatoirement par : prevention antigel, delta echangeur , echangeur encrassé et un autre defaut dont je me souvient plus . un peu comme toi , le groupe s'arrete sans defaut , redemarre ainsi de suite ,puis s'arrete difinitivement pour defaut echangeur encrassé . le groupe ne comprenait pas pourquoi subitement il arrive a descendre en T° en si peu de temps . le model dont je parle , il fait une moyenne des periode ON et OFF , et si pour x raison la moyenne chutte trop ,il envoie vers un defaut echangeur encrassé .
dans mon cas c'etait la sonde qui avait un souci , j'avait mis mon thermo et effectivement la sonde indiquait n'importe quoi ( une valeur largement endessous de la realité et comme toi elle fesait le yoyo par intermittance) .
verifie ton debit d'eau et la T° reelle lu au thermometre .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
steph87 steph87icon_post
Bonjour,
est ce que tes pompes sont a débits variable?
si c'est des grundfoss il faut les verrouiller en débit constant.
nibonaco nibonacoicon_post
Bonjour à tous,

Cela fait longtemps que je lis tes post Adel et je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour toi et bon nombre de membre de ce site.

Je vois que vous demandez un peu tous de vérifier si hd13 est en manque de débit, mais au vu du delta T et étant donné qu’apparemment c’est au démarrage du groupe donc à 50% de la puissance (sur un 30RH070 les 2 cp sont de même taille), je peux affirmer que le groupe est bien et bel en manque de débit certain.

Pour la vérif des sondes, je suis très peu convaincu que une ou les sondes d’eau soit incriminées, même si 0.5°C d’écart cp à l’arrêt (mais avec un débit d’eau quand même) commence déjà à faire un peu. Pour moi, il n’y a rien sur la machine justifiant un écart de température de 8°C au démarrage de celle-ci.

4 Bars en BP fait à peu de chose près 3°C d’évaporation ce qui nous donne un pincement sur l’évap de l’ordre de 2 à 3°C, pincement tout à fait normale sur un échangeur à plaque.

La vérif des sondes cp à l’arrêt + le pincement + le delta T important me confirme qu’il y a un manque de débit sur cette machine.

Ensuite, je ne connais pas la config du réseau hydraulique, depuis combien de temps cette instal fonctionne, depuis combien de temps ce phénomène se produit, mais j’aurais tendance à me concentrer sur le réseau hydraulique et plus trop sur la machine.

Steph87 met le doigt sur une hypothèse sympa, c’est une chose à vérifier.

Je me doute bien que tu as pensé au filtre mais étant donné que la pompe est extérieure, peut-être qu’un filtre a été installer à l’extérieur de la machine et que tu n’as pas vu le filtre à l’intérieure. Kit hydraulique ou pas, les machines sont équipés de filtre hydraulique.

Bon courage,
Nicolas
hd13 hd13icon_post
Bonjour a tous et merci pour vos reactions.
Pas penser au filtre a eau a l'intérieur bonne remarque. Ce qui est etrznge c'est que j'ai diminuer le debit pour tester mais elle ne s'estpas mise en defaut.
Ensuite steph87 oui pompe a debit variable je les ai passer en debit constant hier
mars marsicon_post
Salut ,
Au fait t'as bien vérifier le filtre qui par ailleur ne ressemble pasà un filtre , a l'intérieur de la maxhine .
C'est celui qui est juste en entrée maxhine qui est prit en mâchoire , il y a normalement une flèche de graver dessus .
La première fois je l'ai cherché longtemps :b

hd13 hd13icon_post
Non mars jai pas vu justement .
J'ai fait celui dehors mais je savais pas qu'il y en avait un dedans.