BONJOURS TOUT LE MONDE UNE NOUVEL QUESTION POUR LE 30gx de temps a autre je vois apparaître une LED clignotante au niveau du prodiag concernant le compresseur A1 accompagne au niveau information me marquant overlind cooler le groupe continuant a fonctionner puis disparition de cette alarme cela indique t-il que la machine protège une consigne importante pour son fonctionnement?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
bonjour a tous belle journée pour les pannes indomptable et revêche plus difficile sera la notre
adelclimatisation
Bonsoir,
Lorsque tu as ce defaut , est ce que tu a remarque que la temperature entree sortie d eau sont inferieures a la consigne?
Ton groupe est il configurer en mode local ou REM ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
defraust
bonjour pour te répondre non la température ne se trouve pas sous la consigne mais proche temp entree eau 6,2 température sortie eau 5,2 pour consigne a 5degres a l apparition de cette alarme intermitante et sans rearmement la bp hcute se stabilise a 1 degres puis remonte a 3degres avec disparition de l alarme et retourne a une fonction normal merci
bonjour a tous belle journée pour les pannes indomptable et revêche plus difficile sera la notre
defraust
merci pour vos réponse très un peu top nombreuse
bonjour a tous belle journée pour les pannes indomptable et revêche plus difficile sera la notre