Salut et bonne journee a tous .
Ton FF c est du 134 a ? Si oui , je vois deux problematique destinctes .
En 1 ta hp trop elevee pour du 134a , tu es audela des consignes de coupure en hp pour ce type de fluide . Voir ton pressostat hp . Ta bp est dans le negatif ( je n ai pas la relation pression temperature sous les yeux)
N y aurai t il pas eu une recharge au pif ?
En 2 tu as un gros probleme de debit d eau .
Tu as un delta t de 15 k . C est enorme !!!
Du fait du manque de debit d eau ton echangeur cote eau , se comporte comme s il etait surpuissant ( trop grand) d ou les 15 k .
Cote FF , il se comporte comme s il etait sous dimensionne ( trop petit). De ce fait ton fluide sort de l echangeur encore en etat liquide puis continue de s evaporer le long de l aspiration , jusqu au compresseur .
Assure toi que ta charge est bonne ( au passage que ta securite hp ne soit pas schuntee ou reglee trop haut . Si c est du 134a) .
Assure toi que ton circuit eau glacee soit a la bonne pression .qu il soit bien purge , que la pompes tourne bien , que le filtre est propre .
Vois si ton groupe regule sur l entree ou la sortie , cela permetra de comprendre la chute soudaine en bp .
Fait nous un bon relevee avec : type de fluide , hp / temperature ambiente , bp /temperature entree d eau , delta t entree/sortie d eau , compresseur a 100 au moment des relevee , SC/SR . Mais avec tes propre moyens de controle et non pas une lecture sur le regulateur .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"