bonjour tous le monde je suis un jeune frigoriste avec peu d'expérience et je fait fasse a ma première difficulté du métier j'espère pouvoir trouver de l'aide avec le peu d'info que j'ai a vous communiqué. voila le souci j'ai récupérer comme chantier un groupe d'eau glacée york au nh3 24kg a détente direct et mon souci c'est qu'il fait un bruit monstre au demmarage comme si il y'avait quelque chose qui se balader dans la ligne de refoulement et le plus gros souci c'est que arrive a 63% de la puissance le compresseur se met en défaut sauf que sur l'automate ce n'est pas indiqué d'ou provient le défaut ! si quelqu'un peu m'aider !!! merci d'avance
le froid est l’absence de chaleur
jerome44
bonjour
Déja fais attention, on ne fait pas n importe quoi avec du NH3.
Sois plus precis, ton compresseur c est quoi: vis ou piston
une reference de ton groupe peux nous aider egalemment, donne nous tes pressions/temperature.
Un peu plus d info ca nous aidera et ca t aidera aussi.
A bientot
spv49
Bonsoir,
Merci de nous faire une vrai présentation avant de nous exposer un problème technique que tu pourras posté dans la bonne rubrique.
Merci
Je suis Charlie #jesuischarlie
myhdo57
desolé je sui nouveau sur ce site je c'est pas trop comment m'y prendre
pour mon probleme c'est un groupe york a piston mes pression sont hp 12bar bp 4bar surchauffe 8°c et sous refroidissement 2.5°c pour les reference j'ai pas grand chose il y a aucune doc sur larmoire du pupitre de regulation jai ceci type de groupe 12717GPDCEC date 2006 le numero de serie et le type d'huile.