Bien le bonjour!
une grosse fuite sur la rampe d'huile d'un groupe à eau glacée YORK, m'amène à faire après réparation un complément en huile. Mon éloignement de la métropole font que le délai d'approvisionement en huile est long et que l'huile préconisée ( l'huile YORK L...) est plus que très chère. aurait on sur ce site un spécialiste en huile pour me dire quelle est donc cette huile magique et par quelle autre huile peut on éventuellement la remplacer. L'installation est au R134a le compresseur à vis est un MTS36SBAD46/240.
Merci et bonne journée!
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,
huile mobil:
source: http://www.mobilindustrial.com/IND/french/files/tt_refrigeration_fr.pdf
ou: http://www.mobilindustrial.com/IND/French/files/sc_refrigeration_fr.pdf
Mobil EAL Arctic 100 POE (Polyolester) 100 - 30 + 10
Mobil EAL Arctic 220 POE (Polyolester) 220 - 20 + 10

huile emkarate:
source page 10: https://www.parker.com/literature/RAC%20Division%20-%20Europe/RAC%20Division%20-%20Europe%20-%20Literature%20Documents/Catalogues/Chemicals/Chemicals2FRLow.pdf
huile York ... viscosité .... type emkarate
York Type K ... 150 32 .... RL 32H
York Type L .... 150 32 ...... RL 32H
York Type J .....200 46 ...... RL 46H
York Type H.....300 68 ..... RL 68H
York Type P.... 750 150 .... Nous contacter

peut être qu'un pro York ou froid indus va passer??

à+

Message édité par : Aircofrigo / 03-05-2017 13:35

jeje2v jeje2vicon_post
Merci, bonne journée
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Bah la maison York dit mets de l'huile York dans le groupe York donc...
Jamais testé avec autre chose, après il y a d'autres boites qui le font mais on a rarement des nouvelles de ce qui se passe chez les autres ^^

Quand tu dis la "rampe d'huile" tu parle d'une tuyauterie au niveau du condenseur ?

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
jeje2v jeje2vicon_post
Oui j'ai la fuite sur le tuyau en sortie du séparateur vers le condenseur... pas de vanne...
l'huile York est à un prix à faire pâlir l 'écurie FI Ferrari... Mon client a fait un AVC lorsque je lui ai proposé le devis :-o. je l'avais pourtant bien préparé.
"prépare toi ça va faire mal..."
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Renseigne toi auprès de ton contact JCI/YORK, a ce niveau de la tuyauterie il y a déjà eu des casses a cause des vibrations, il y a un support a mettre sur la tuyauterie, pas mal de machines ont été modifié après installation mais je saurais pas te dire quels modèles sont concernés.

Et fait bien attention a la petite vanne de vidange sortie séparateur, une clé + contre-clé, la vanne est un peu trop grosse par rapport a la taille de la tuyauterie...

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
chouchen56 chouchen56icon_post
Citation : jeje2v 


... Mon client a fait un AVC lorsque je lui ai proposé le devis :-o. je l'avais pourtant bien préparé.
"prépare toi ça va faire mal..." 


Propose lui de faire une quête a l’arrivée des avions .... un p'tit franc pour not' pov'clim ma bonne dame :-D

jesors
jeje2v jeje2vicon_post
Ils sont sympas il me remettent une louche à la commande!