Salut tout le monde
je doit faire un bilan thermique pour determiner la puissance d'un groupe d'eau glacee. j'ai un cuircuit deau ouvert qui passe dans un echangeur par une pompe de 21m3 par heure et qui revient dans une bassine pour etre a nouveau aspirer par la pompe pour passer a nouveau dans l'echangeur.
volume d'eau a refroidir 0,750 m3
T entrer eau 20°c
T sortie eau 15°c
en utilisant la formule Q=m*cp*delta T*1.16
je trouve une puissance de 8.700 kw
Esque je doit proceder avec cette valeur pour le choix de mon groupe ou esqu'il ya autre parametre a prendre en valeur???
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Message édité par : FRIGORAM / 15-08-2017 11:10
Message édité par : FRIGORAM / 16-08-2017 20:57
FRIGORAM
salut
quelq'un a une idee sur ce sujet :# :# :# :# :# :# :#
help
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
fifi
Salut frigoram
Il me semble que la formule est : ( m x C x Delta T ) / T
Avec m: quantité d'eau à refroidir
C: chaleur massique de l'eau 4.18 kj / kg
Delta T: diff de t° eau entrée et t° désirée
T: temps pour atteindre ta t° finale
Après si tu travailles avec de l'eau glycolée, il faut rajouter un coefficient
Je peux te confirmer la formule la semaine prochaine quand je rentre au boulot la semaine prochaine
Bonne soirée
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
zenix
salut frigoram,
Si je me souviens bien de mes cours, et en suivant la réponse de fifi, on utilise la formule :
P = Qm x c x delta T
Qm : débit masse en kg/s dans ton cas 21m3/h nous donne 5.8kgs/s
c : chaleur massique de l'eau 4.185kj/kg/°c
delta T : différence entre l'entré et la sortie d'eau, ici 30°
tu as un débit d'eau constant de 21m3/h à refroidir de 40°c à 10°c ? ou tu as ton bassin de 750 litres à refroidir de 40°c à 10°c ?
suivant ces 2 possibilités, ton bilan va énormément varié, environ 730kw pour le premier cas, 22.5 pour le second si je ne me trompe pas bien sur ...
@+
FRIGORAM
salut
j'ai une bassine qui a un debit constant de 21m3/h
c une bassine de tourelle de refroidissement qui fonctionne en regime 25/20 pour faire un echange dans un echangeur a eau.
je veut refroidir cette eau qui est en circulation pour avoir 10°c au lieu de 20°C .
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
zenix
oublie mes résultats précédents puisque tu as déjà changé 3 fois les valeurs de ton projet mais je suis toujours très loin de tes 8.7kw :-?
en te lisant je crois comprendre que tu cherche à intercaler un refroidisseur dans la boucle d'eau circulant entre une tour de refroidissement et un échangeur, cela ne me parait pas très logique, tu ne devrais pas l'installer après ton échangeur ?
@+