salut je suis sur un groupe eg qui coupe des fois en bp
delt entre sortie eg 5degres
charge correcte.la temperature d'eau descend trop vite je pense qu'il y aurait peu de charge calorifique non?
:-(
et oui....et oui
frigopathe
Salut
5K, mais a quelle puissance de groupe
Quel est le gaz, point de consigne, valeur de coupure, type de coupure ana ou pressostatique, étalonnage des transducteur, sous refroidissement.....
Tu ne peux faire de diagnostique sans un minimum de renseignements.Nous non plus
A plus
carlos1
salut le sous refroidissement est bom 7 dg
pressostat tipe alco (macanique sans ajustement)
r407
pnt consigne 7 dif 2 en sortie
valeur coupure bp plus ou moins 1b
dans l'instalation et circuit est bom sauf l' apport de calorie on est a 75% de moin q prevue
et oui....et oui
carlos1
groupe a 100%
et oui....et oui
frigopathe
si tu fais de l'eau à 7 en sortie du devrais tourner aux environs de +2 en evap,
soit un peu plus de 4 bars.
S'il te manque 75 % de charge il n'y a aucune raison d'enclencher 100% de puissance, sinon que donnerait ton groupe lorsque 100% des postes seraient en demande.
As tu vérifié tes sondes d'eau?
Quelle est ta surchauffe?
Combien de compresseur?
Y a t'il une consigne BP d'enclenchement?
carlos
1 seul compresseur tout ou rien
ce n'est pas un compresseur a plusieus etage
on parle d'une coupure bp (DEfaut low pressure) cette coupure n'est pas constante
le froid n,existe pas .alors quoi?
prise de tete....
frigopathe
un seul compresseur, t'as pas de cul.
Propose au client de lui vendre un variateur et une bache tampon
adelclimatisation
Salut carlos et bonne soiree a ts
J espere que cette fois c est la bonne , car ca fait au moins la 5eme fois que je tenete de te repondre mais sa beug chez moi :-|
Si ton groupe est un carrier, et que ton probleme vient surtt lorsqu il n y a pas de charge derrière, t en fait pas ce n est pas vraiment un defaut bp. C est du au fait que la regule fait une moyenne de fonctionnement sur x heure de fonctionnement, et lorsque le temps de fonctionnement devient plus court par rapport au jours avec pleine charge he bien il donne des defaut du type probleme echangeur, ou bp. La seul solution que tu as c est coome a dit frigopathe cest de lui mettre une bache pour lui offrir une certaine inertie.
Probleme rencontré sur carrier , et le defaut echangeur venait systematiquement le dimanche, resolu par la mise en place d une bache.
A moins que ton transducteur fait des beug , mais si le souci ne vient que lorsque les charges sont reduites c est sur a cause des tres courts cycle que tu as se defaut.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
frigopathe
ca m'étonne quand même, est ce que 25 % de demande, signifie juste 25% de débit.
si oui, c'est que tu as des vem d'eau ou des vannes 2 voies et donc tu ne peux avoir 5 k de delta sur l'eau. N'y at'il pas de vanne de débit mini
si non, tu as donc des vannes 3 voies donc 100 % du débit quelque soit la situation donc tu as peut etre un pump down mal réglé (presssostat, tempo coupure...)
adelclimatisation
Salut frigopathe,
Ca sera etonnant que la variable d ajustement soit sur le debit d eau. Tu t imagine
Ce que cela va engendrer comme probleme , un cp qui ne varrie pas avec un debit variable. L echangeur sera completement surdimensionne avec 25% de charge.
Le delta sur l eau sera enorme. Mais peut etre que tu as mis le doit en plein dans le mille :=! Si il a une variable sur l eau alors cela ne m etonne pas les coupure en bp.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"