Citation : Adrien 

Lucky is back :b :b :b  


Dis donc!!! Co....d ça prend un N ou deux???????? :-D
MORHRACH MORHRACHicon_post
Bonjour tous le monde;
Merci pour votre réactivité.
J'ai contacter un fabricant de tubes de PVC Pression, il m'a assurer que ces tubes sont adaptés pour les réseaux d'eau glacée jusqu'à une température de 0°C, augmentation de risque de cassure pour les températures plus inférieurs.
concernant les dilatations, le fabricant assure qu'ils sont très minimal, presque même ordre de grandeur que le galvanisée.
Rom-10 Rom-10icon_post
Concernant la dilatation, si il a de grand changement de température il quand même préférable de prévoir de lyre de dilatation.

J'ai déjà eu de problème sur une installation de climatisation/chauffage régime d'eau 7/12°C en été et +35/+40°C en hivers avec de grande longueur en ligne droite (environ 40m) ou les tubes (DN50) ondulaient et se tordaient au changement de direction.

Pour les raccords à visé il est préférable de prendre des raccords F en PVC avec bague de renfort.
faby fabyicon_post
Salut,

si tu veux du PVC spécial froid, suis ce lien : http://www.girpi.com/professionnels/categorie_documentations/kryoclim/

J'ai fait plusieurs installations avec ce produit, c'est parfait :
- mise en oeuvre facile,
- très peu de condensation car tube très épais,
- aucune boue dans le réseau,
- pas de soucis dans le temps (1ère installation en 2012 et aucun problème).

@+