Manque de charge :# avec une hp aussi élevée ainsi qu'un sr de 25°: non.
Tu dis que le voyant est vide, pour moi le problème se situe à ce niveau là: pré-détente, vem hs, vanne fermée mais est ce que le voyant est vide ou plein?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
laurencito
bonsoir
je crois que tu as raison fifidelasorbe.
je suis repasser sur l'install aujourd'hui et j'ai repris tout a zero en prennant un peu de recul.
j'ai deux circuits froid pour un circuit EG.
mon circuit A a une bp faible et mon circuit B un bp tres tres faible et tous mes compresseurs sont a la limite de givrer en partie basse après un certain temps de fonctionement.
cette fois j'ai changer de sonde de contact et j'ai viré le calo pour faire ma mesure et je trouve en moyenne une S/c plus proche de 0 que de 5.
J EN DEDUIS QUE MON EVAP EST REMPLI DE LIQUIDE au point de déborder.
il serait etonnant que les deux detendeurs deconnent en meme temps.
donc si je resonne bien, retour au circuit EG. le delata sur l'eau est pas mal entre 5 et 8 degrés selon le nombre de CP en marche.
etes vous d'accord avec moi pour dire que l'evap serait peut etre encrassé?
laurencito
ha oui j'oubliais
je confirme, mes voyants sont tout le temps vide sauf a l'arret ou l'on voit un peut de liquide arriver, mes bobine EV m'indiquent une valeur a l'ampermètre.
mes HP sont bien ( 40 °c pour 25 ext).
fifi
salut
vraiment bizarre ton install: voyant liquide vide avec une surchauffe proche de 0 :# ça ne vas pas ensemble, moi je dirais plutot voyant plein de liquide et qui se vide à l'arrêt.
Ce que je ferais: récupération du fluide frigo + pesage + comparaison avec la charge normalement plaquée sur la machine. Tu auras une idée de ta charge, ensuite recharge complète en vérifiant bien sc et sr. Si c'est un fluide à glissement, recharge en liquide obligatoire. Commencer par le circuit qui fonctionne le mieux.
En fonction des valeurs de fonctionnement si ce n'est pas concluant désembouage de l'évaporateur
Petite piste à étudier: présence d'huile dans tes évapos d'ou réduction de l'échange et bp basse
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
agfroid
salut à tous
je suis ok avec fifi par rapport au voyant vide avec une sc de 0k!
tu devrais vérifier, à l'arrêt lorsque le voyant est presque vide (il y a un peu de liquide d'aprés tes dires), mettre en marche et regarder dans le voyant si tu vois le niveau de liquide monté ou au contraire s'évaporer (enfin se vider quoi! :-D).
Bon la meilleure solution est quand même celle de fifi avec la récup et le pesage pour être sûr du coup!
cordialement bon courage!
AGFroid
PL
C'est quoi la marque? Réf? Etc. Quelques éléments supplémentaires seraient bien acceptés.
Pat
mistral
slt à toi laurencito et à tous les frigolos,
En résumé voilà comment j’assimile ton installation :
- Roof top GEG uniquement
- Mis en service depuis – 1 an
Là ou je comprends pas :# c’est :
2 circuits : 1 évaporateur et 2 circuits d’eau séparés ou 2 fois : 1 évaporateur et 1 circuit d’eau ?
Je vois que tu t’inquiètes pour les essais de sécurité HP si ces derniers ont été effectués en ne dépassant pas la P° maxi indiquée par le fabricant il y a aucun risque pour de créer des fuites.
Par sécurité, je comparerai :
la P° à laquelle a été faite les essais de sécurité HP avec celle du fabricant pour contrôler que vous étiez dans les normes.
Maintenant, tu viens de voir une fuite :| sur un autre groupe de la même marque. Là c’est un mauvais indice pour la marque ! Il faut faire attention avec leur produits :-( .
Plus ennuyeux pour moi :-( est :
- la position de la pompe en sortie d’échangeur,
ça me paraît anormal comme pour Sylvain. Si vous avez un autre modèle identique, vérifie qu’il est monté de la même manière.
Comme Sylvain, je me pencherai sur la teneur la proportion de glycol du circuit en le vérifiant.
Des Questions :
- qui a fait la mise en service ?
- as tu le rapport de mise en service ?
- est-ce que toutes les vannes du circuit sont ouvertes et les by pass fermés ?
- est-ce la 1ère saison d’exploitation en froid ?
En voyant l’accumulation des problèmes, -1 an d’exploitation, il serait peut-être judicieux que des réserves de garantie soient faites.
Mais deux choses que je ne comprends pas :# :
- pourquoi vous intervenez sur du matériel qui est sous garantie ? c’est à l’installateur de s’occuper du bon fonctionnement de son matos pendant toute cette période garantie.
- vous avez fait des essais de sécurité HP sur matériel NEUF pourquoi ??? Si tu peux éclairer ma lanterne ! :# :#
En espérant avoir pu t’aider.
Tiens nous au courant, le frigoriste est curieux par nature.
Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement
mistral
slt à toi laurencito et à tous les frigolos,
En résumé voilà comment j’assimile ton installation :
- Roof top GEG uniquement
- Mis en service depuis – 1 an
Là ou je comprends pas :# c’est :
2 circuits : 1 évaporateur et 2 circuits d’eau séparés ou 2 fois : 1 évaporateur et 1 circuit d’eau ?
Je vois que tu t’inquiètes pour les essais de sécurité HP si ces derniers ont été effectués en ne dépassant pas la P° maxi indiquée par le fabricant il y a aucun risque pour de créer des fuites.
Par sécurité, je comparerai :
la P° à laquelle a été faite les essais de sécurité HP avec celle du fabricant pour contrôler que vous étiez dans les normes.
Maintenant, tu viens de voir une fuite :| sur un autre groupe de la même marque. Là c’est un mauvais indice pour la marque ! Il faut faire attention avec leur produits :-( .
Plus ennuyeux pour moi :-( est :
- la position de la pompe en sortie d’échangeur,
ça me paraît anormal comme pour Sylvain. Si vous avez un autre modèle identique, vérifie qu’il est monté de la même manière.
Comme Sylvain, je me pencherai sur la teneur la proportion de glycol du circuit en le vérifiant.
Des Questions :
- qui a fait la mise en service ?
- as tu le rapport de mise en service ?
- est-ce que toutes les vannes du circuit sont ouvertes et les by pass fermés ?
- est-ce la 1ère saison d’exploitation en froid ?
En voyant l’accumulation des problèmes, -1 an d’exploitation, il serait peut-être judicieux que des réserves de garantie soient faites.
Mais deux choses que je ne comprends pas :# :
- pourquoi vous intervenez sur du matériel qui est sous garantie ? c’est à l’installateur de s’occuper du bon fonctionnement de son matos pendant toute cette période garantie.
- vous avez fait des essais de sécurité HP sur matériel NEUF pourquoi ??? Si tu peux éclairer ma lanterne ! :# :#
En espérant avoir pu t’aider.
Tiens nous au courant, le frigoriste est curieux par nature.
Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement
doug
Slt à tous,
1ère chose à faire c mettre ta pompe a pousser dans l'évaporateur !!! Tu prend des risques pour ton évap, d'un point hydraulique comment est composé ton installation as tu seulement une seul ppe ou ton circuit est décomposé en 2 partie avec bouteille de découplage ou volume tampon...Un problème frigo après 1 an !!! ce serait quand même très étonnant tes relevés me semble quand même + ou - correct moi je me dirigerais + vers un problème hydraulique a voir comment est fait le réseau... Ton delta t sur l'eau tu le prend à 100% du fonctionnement de ta machine il doit être d'environ 5°
Greenbot
il ya des difficultés dans les tests, les indices sont parfois très différentes