Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» Défaut HP sur automate CIAT connect ??

Défaut HP sur automate CIAT connect ?? #3682

3Contributeur(s)
chouchen56cedric29mickael
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
cedric29 cedric29icon_post
oui vicieux ,sur le schéma elec,on pouvais voir que le contact auxiliaire était sur la ligne du pressostat?
chouchen56 chouchen56icon_post
Ah non pas du tout !!!

Ca serait trop facile !!!!

non je disais que c'était vicieux, je pense que c'est un reliquat de programmation qu'ils on conservé sur certaines versions qu'ils doivent placer sur d'autres sortes de machines.

bref j'éspère que ca servira a quelqu'un d'autre.
Je précise qu'apres coup je l'ai eu aussi sur une autre machine avec un CONNECT cette fois et pas un XtraCONNECT et meme problème .
Le dépanneur était sceptique quand je lui ai dis de changer l'auxiliaire : " un auxiliaire ca marche ou ca marche pas "
Résultat plus de défaut :b

Bon j'aurais peut etre du mettre ca dans la nouvelle rubrique trucs et astuces , .... Non en fait.

a plouf
mickael mickaelicon_post
Il me semble que les régulateurs MRS avait déjà le même sousci

Message édité par : mickael / 19-10-2011 19:57

chouchen56 chouchen56icon_post
Oui tout a fait Michael, c'était le paramètre P62 qui determinait la façon dont l'automate percevait le défaut HP.
soit par un contact sur les entrées ou bien par une absence de retour d'etat du contacteur compresseur via un auxiliaire.

ils sont fidèles dans leur logique !!! ;-)