je vais tenter sur l'azote je vous tiendrais au courant des résultat
Joub Joubicon_post
J'ai fait test à l'azote

ETUDE:
En utilisant Dancap j'ai trouvé 1m20 en 20/10e pour du R407c. A la louche j'ai estimé 1m30 en 20/10e pour le R410a.
delta P estimé a 17.5 bars ou 18 bars

TEST:
Poussé stabilisé à 25 bars en HP
Bp stabilisé à 8 bars après le capillaire

j'ai laisser le réseau ouvert derrière pour chasser en continue l'azote.

delta p = 17bars
Résultat OK

je vais faire le test avec le r410a demain pour comparer les résultat sur la perte de charge.

Merci
fifi fifiicon_post
Bonsoir

Pour faire l'étalonnage de ton capillaire, tu n'as pas besoin d'être en liquide.
La longueur et le diamètre intérieur vont te donner un delta P que tu sois en liquide ou en gaz
agfroid tu étais dans le vrai ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut a ts
greg :=! :=! :=!
excellente l astuce,bravo.j attend avec impatience le retour d experience de notre collegue.
greg je te propose de mettre ton astuce dans le forum trucs et astuces,et encore merci,aujourdhui je dormirais plus riche en terme de connaissances :b :=!
cordialement
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir pour du piston 1.4 mm diametre interieur longueur 20cm
scroll spirale vis,ect.. 1.5 mm longueur 15cm
evap 2° PU 3KW
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Frigorie Frigorieicon_post
J'ai pas vu refroidiseur eau en 134a ou 407
ou 404a pas 410
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
xavierc xaviercicon_post
Citation : Frigorie 

bonsoir pour du piston 1.4 mm diametre interieur longueur 20cm
scroll spirale vis,ect.. 1.5 mm longueur 15cm
evap 2° PU 3KW

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour
15/20 cm de capillaire "glups" :-o
et quel rapport entre la longueur du capillaire et le type de compresseur ??? :#
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Joub Joubicon_post
Bonsoir

Frigorie j'ai pas compris tes valeurs. Comment as tu trouvé cela?
agfroid agfroidicon_post
salut
ah ben je suis content!!
je me disais aussi: j'avais beau réfléchir je ne voyais pourquoi cela ne marcherais pas!! :b
à cause du liquide? :#
je vois pas trop le rapport, comme je disais il s'agit de faire une perte de pression quelques soit l'état du fluide!

vivement que joub fasses des essais sur son instal et qu'il nous dise ce que cela donne!

A+
AGFroid
agfroid agfroidicon_post
re
je pense que frigorie a donné ces valeurs par rapport au logiciel de sélection tecumseh, mais, comme il le souligne par la suite, cela ne va pas car il n'y a pas le 410, que le 134, 407, et 404. :paf
a+
AGFroid