je suis vraiment surpris par ta remarque PL d autant plus que la regule est specifique a ciat ;-) .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
frigopathe
salut,
dans notre parc nous avon 1 ciat, powerciat lx2800, un pot de pu. conception ou installation, aucune idée mais, fuites à repetition sur les condenseurs (batterie en V) donc on change evidemment l'ensemble, patte de fixation des motos condenseur qui cassent notamment sur les premiers étages car le couple au démarrage est énorme et l'option variateur de vitesse n'a pas été accepté
certains paramétres de régul n'ont modifiables, par exemple le dif sur l'eau est fixe à 1°c, donc démarrage des vis trop fréquent
échangeur tubulaire percé sur l'un des circuits
et au niveau du gaz cette pourriture de R407C
par contre nous avons un groupe à eau glacée Daikin, mis à part une large gamme de bobines, relais et autre pieces en 115volts, et une large variété de fusible tous plus étranges les uns que les autres.
aprés une grande gamme de trane, pas de pb particuliers tant que ca marche.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
chouchen56
Citation : frigopathe
salut,
dans notre parc nous avon 1 ciat, powerciat lx2800, un pot de pu. conception ou installation, aucune idée mais, fuites à repetition sur les condenseurs (batterie en V) donc on change evidemment l'ensemble,
défaut sur cette gamme de machine a une certaine époque, mais accesibilité pour réparation correcte
patte de fixation des motos condenseur qui cassent notamment sur les premiers étages car le couple au démarrage est énorme et l'option variateur de vitesse n'a pas été accepté
GROS DEFAUT DE CHEZ CIAT qui m'as valus ien des tracas, et ca étalé sur plusieurs années de production
certains paramétres de régul n'ont modifiables, par exemple le dif sur l'eau est fixe à 1°c, donc démarrage des vis trop fréquent
étrange ce que tu écris sur le différentiel , mais je reconnais que la répartition de la puissance sur les POWERCIAT est très mauvaise, sur un 1850 HPS par exemple : CP1 : 66% de la puissance et CP2 : 33%, et le 1 est demandé régulièrement même si la cahrge thermique est adapté a laissé fonctionner le N°2 , d'ou des courts cycles du 1, c'est pas ce qui fait du bien aux vis BITZER
échangeur tubulaire percé sur l'un des circuits
et au niveau du gaz cette pourriture de R407C
par contre nous avons un groupe à eau glacée Daikin, mis à part une large gamme de bobines, relais et autre pieces en 115volts, et une large variété de fusible tous plus étranges les uns que les autres.
aprés une grande gamme de trane, pas de pb particuliers tant que ca marche.
bah c'est ça aussi !!!!
Jerem30
Bonjour à tous !
Merci pour vos nombreuses réponses !
En général vous validez ce que je pensais au début.
Dans notre cas je pense que le meilleur choix serait de partir sur le CIAT.
Autre question, notre groupe de froid actuel est donc un Cliref, mais il doit avoir entre 25 et 30 ans, et nous n'avons plus de doc pour celui ci. Les differents revendeurs que nous avons vu nous ont annoncé des puissance differentes, donc on ne sait pas trop qui croire.
Je vais essayer de trouver une etiquette ou toute info sur le groupe, si ca vous permet de determiner la puissance ( en frigories ) ca m'aiderait beaucoup !
Encore merci
Jerem30
Voici les info que j'ai pu récuperer sur le groupe de froid cliref
Groupe DRLA 38 DH
Volume 380
Intensité 132
2 circuits de 26kg
débit 25m3/h
Gaz R22
Je n'ai pas pu trouver autre info, pas de plaque visible sur les compresseurs.
La seule info dont nous ayons besoin serait la puissance en frigories
Concernant le CIAT, comment determiner sa puissance en frigories ?
Merci par avance
Jerem30
chouchen56
C'était de très bonne machine ces groupes CLIREF , pour de la construction simple et efficace.
a l'époque ca appartenait a HCF devenu LENNOX depuis ( si je me trompe pas )
la couleur des groupes souvent vert d'eau ou vert clair avec un gout pour les régulation CLIMATIC 1 ou 2
Jerem30
Je confirme, une machine très efficace et simple d'utilisation.
Achetée d'occasion il y a 20 ans et sans ce soucis de fuite de gaz sur circuit retour (non réparable) il aurait encore tenu plusieurs années.
Vous avez raison sur la couleur, vert d'eau(machines) et blanc(structure).
Avez vous une idée sur la puissance en frigories ? Peut etre une doc ?
Pour avoir une idée de la puissance il faudrait nous donner la température d'entrée et de sortie d'eau ainsi que le débit réel des pompes sur l'échangeur froid .
Sinon déja une petite idée du régime d'eau utilisé d'habitude ( genre entrée 12°C , sortie 7 °C ) ce serais un bon début
Jerem30
Régime utilisé est celui que vous avez indiqué: entrée eau 12° sortie 7°
Débit 25m3/h