Aussi pour ta purge il doit y avoir un purgeur a trainer et meme surement plusieurs en point haut d'installation.
Peut etre dans un faux plafond, ou près des wc regarde c'est souvent par là.
mars
De plus attention lors de tes eventuels devis pour pieces car tu auras besoin de trane pour les sondes ou capteur qui doivent etre readresser et si tu n'as qu'un trane dans ton parc, le logiciel risque de te couter cher.
Lukycold
Salut les givrées,
Concernant la remarque de Mars sur l'adressage des sondes , je pense pas qu'elle soit nessaire.
Tu doit être sur du régulateur CAREL en PICO II si je ne me trompe pas?
Par contre si il est une chose à vérifier sur les chillers se sont les sondes entrée et sortie d'eau.
Pour cela tu doit relever ta consigne afin de stoper tes compresseurs et les 2 sondes doivent te donner la même température.
A confirmé avec un thermomètre IME (Instrument de Mesure Etalonner).
Cette manip t'évitera la recherche et manipulation fastidieuse de la valeur homique.
Ce qui implique que tu dois le faire sur deux température differantes et tu aura contrôler le O et l'echelle de tes sondes sans avoir à utiliser ton testeur.
J'espère que mes expliquation sont assez claire, Je fais c'est contrôle tellement machinalement que cela est fait en 15 minutes à peine.
Il me semble voir sur la photo un contrôleur de débit ELECTRONIQUE tu peux me le confirmer?
Si cela est le cas attention les techniciens les dérègles souvent à cause du filtre non nettoyer.
Relève avant le nettoyage du filtre la led qui est allumer.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Lukycold
Je vient de t'envoyer la Doc complémentaire.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
mars
La façon d'en etre sûr c'est d'appeler Trane.
Je n'en suis pas sur, mais tous les Trane sur lesquels j'interviens, il faut l'intervention de ces derniers pour les sondes , les cartes electroniques et autres.
J' ai du Trane de 5ans pour les plus vieux.
Lukycold
Salut Mars,
Il me semble pourtant que sur les groupes froid équiper de régulation CAREL il n'y a pas besoin?
Cette info m'interresse. Tien moi aux courant Mars.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
mars
je vais te trouver la reference de mon groupe dans la semaine ou debut prochaine.
J'ai du changer un pressostat hp et pas possible de le faire sans trane.
Je veux pas t'affoler Agfroid mais il faut se renseigner et etre sûr car Trane se deplace pas pour 100 euros!
Lukycold
Pour un pressotat HP ? Ce n'est pas un capteur donc un contact sec.Je ne vois pas pourquoi il bloqueraient se genre organe! A tu les code factory (constructeur)?
Es tu sur des régulateurs TRANE OU CAREL?
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
chouchen56
Salut messieurs .
intéressant tout ça, mais pas dans le bon forum :-?.
Y a une petite rubrique pour les groupes d'eau glacée, elle est déja bien maigre :-).
Un modo pourrais déplacer le post dans le bon forum ?
Sinon Greg bon courage, les machines TRANE ne sont pas forcément les plus faciles a appréhender pour une première fois , en revanche si tu t'en sors tu aura appris un tas de truc.
Pour ta maintenance relève les heures de marches et le nombre de démarrage par compresseur, cela te donnera une bonne idée des opérations a effectuer sur ta machine ;-)
Bonne journée a tous
bah c'est ça aussi !!!!
Lukycold
Tiens l'ami chouchen!
Voila mars tu a un spécialiste du chiller qui pourra t'aider aussi sur ton groupe froid.
Pour en revenir à ton HP dont tu me parle plus haut j'espère que tu ne t'est pas fait avoir avec les pressostats HP à double réarment que l'on trouve sur les machines TRANE.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )