merci messieurs pour les infos.

le but finale c'st d'assurer la production d'eau glacée en permanence, faut que lors d'un défaut sur le groupe 1 , le 2 prenne le relais immédiatement .
ca implique au minimum un report de défaut par contact sec sur chaque groupe .après c'est juste un petit automate zelio pour harmoniser les temps de marche et basculer en cas de défaut.

pour ce qui est de conso elec malheuresement en calédonie ca parle pas aux gens , malgré que le prix du KW/H soit 2,5 fois supérieur a la métropole :paf

mais c'est un travail a amorcer por les sociétés qui veulent vendre de la qualité ;-)

j'attend une réponse de chiffrage, on verra ce que ca donne .
bah c'est ça aussi !!!!
jerome44 jerome44icon_post
salut chouchen

Désolé je n avais pas vu le message plutot
concernant mes carrier, les travaux sont en cours.
sur une des 3 machines, j ai deja fait la vidange huile+ filtres et vem d huile. le circuit tourne bien a part le controleur de niveau d huile qui est HS ( shunt de celui ci)
L autre systeme, j ai récupéré 12 kg sur une charge de 169kg, du coup je l ai mis sous azote pour 3semaines pendant mes congés, on verra cela a mon retour.

@+ jerome