bonsoir a tous

merci motiok pour ce retour, et on s'apercoit une fois de plus que dans notre beau metier, les choses sont interpretée differament en fonction de tout un tas de parametre que l'on ne maitrise pas.
Une fois de plus les choses sont differentes d'une société a une autre, ou d'une région a une autre :paf :paf
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

cette histoire me tracassait, :-o :-o donc après plusieurs recherche , la norme EN 378-3, paragraphe 5.10, note 2 dit clairement que je me suis fait carroter par l'organisme de controle :-| :-| qui est venu certifié cette instalation, ou en tous cas pour la centrale au r134, car même si le co2 fait partie des fluides de la categorie A1, donc possible de faire ouvrir les soupapes dans la salle des machines, la reglementation ft238 ne dit pas tout a fait la même chose.
en tous cas bonne lecture :-P :-P



5.10 Tuyauteries et conduites

Toutes les tuyauteries et conduites de ventilation traversant les murs, plafonds et planchers des salles des machines doivent être scellées lorsqu'elles traversent les murs, plafonds ou planchers. Le scellement doit avoir au minimum les mêmes propriétés de résistance à l'incendie que les murs, plafonds ou planchers.

NOTE 1 Les tuyaux de décharge provenant des dispositifs limiteurs de pression, des soupapes de sécurité et des bouchons fusibles peuvent diffuser la charge dans l'air par des moyens adéquats mais loin de toute prise d'air du bâtiment ou peuvent décharger en quantité adéquate dans un matériau absorbant approprié.

NOTE 2 Les dispositifs limiteurs de pression pour les fluides frigorigènes du groupe A1 peuvent décharger dans la salle des machines, sous réserve que la charge du système soit inférieure aux limites indiquées dans l'Annexe C de l'EN 378-1:2008.

voila encore un exemple de discution utile sur le forum, divergence d'opinion, recherche, conclusion
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite