Bonjour, j'ai lu et relu ce post et je reste persuadé que le probleme n'est pas la machine elle même, mais que si toutes tes machines coupent en HP le week end c'est qu'une action extérieure se passe le weef end et pas la semaine.
Du genre une économie d'energie, avec baisse du débit d'eau ou coupure mal programmée, ou horloge qui traine quelque part et qui n'a pas ou plus sa place.
Est ce que cela l'a toujours fait , ou bien c'est récent?
Si cela l'a toujours fait je reste convaincu sur mes dires, si c'est récent , il y a t'il eu un changement sur l'installation ( économie d'energie ou autre artifice).
Donne nous des nouvelles.
mars
si une partie de l'installation est dépendante de la pression d'alimentation général du site il faut aussi peut etre regarder à ce niveau , car possible travaux sur le site même, ou bien en ville?
Il y a plein de piste à explorer.
drag
salut
je suis comme Mars. il se passe qq chose de particulier le week end.a voir comment est ce batiment et son réseau d'eau.
a+
PL
Bonjour. Y a t'il une vanne 1/4 de tour avant les purgeurs? Si oui enlever le purgeur, mettre l'installation à l’arrêt, remplir et purger en ouvrant la vanne à la main. Une fois terminer remettre le purgeur. Et remettre en service, mais cela a déjà été expliqué. Pour la coupure que le WE? il y a peut ètre un programme une sorte de délestage ? Afin de réaliser une certaine forme d’économie. Je ne connais pas mais cela pourrait peut ètre exister.
Pat
carlos
a mon avis le probleme vient d e la distribution d'eau le weekend sinon pour qoui pas la semaine
le froid n,existe pas .alors quoi?
prise de tete....
rifan
bonjour,
vraiment merci pour vos temoignages .
pour le moment le probleme n'a pas été reproduis .... j'enverrai des photos de l'install ... pour les programmations je n'ai rien trouver qui se passe le week end mais je n'ai pas la main sur tout les parametres ... au niveau pression cela à l'air ok ..... au niveau de la vanne 3 voies j'ai un petit bruit , sur le regulateur le condenseur est à 100 % et v3v à 87 % presque tout le temps et l'aerorefrigerant tourne mais brievement comme un court cycle sur un compresseur .la temperature est à 24 degres , les locaux ont une consigne de 23 degres car le patron fait economie d'energie à bloque !!! ( pour des serveur informatique ))
voilà merci encore
mars
si tu as une télécommande qui gère tous ça procure toi la doc et va fouiller si quelqu’un n'aurait pas oublier de retirer ses expériences de programmation.
Bon courage et merci pour le début de retour.