jules43 la bouteille de mélange ou case pression ces bien la même chose? il on la même forme pour moi
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
Visiteur
bsr as tu purgé ? a tout hasard
mars
Bonsoir, as tu vérifies tes purgeurs , tes filtres, sur ta cassette un as une v3v ou un ev ?
As tu bien suivi le réseau des fois qu'il y ai une partie d'isolé ?
chouchen56
Ca sens les pompes qui tournent a l'envers ca .....
Ou bien le clapets anti retour de l'autre pompe passant , ou une vanne de décharge grande ouverte .
;-)
bah c'est ça aussi !!!!
Message édité par : chouchen56 / 20-06-2013 08:27
Bobeuldopeul1
Bonjour a tts,
si effectivemeny il n'y a pas de vanne TA STAD (ou autre...) tu ne pourra pas utiliser le CBI/CMi pour la mesure du debit. Mais tu peux mesurer la Delta P a la pompe primaire de ton GEG carrier pour avoir une indication approximative de la haute manometre de la pompe et ainsi tu auras le debit et pertes de charge sur ton primaire (il faut avoir la courbe de pompe).
Puis verifi bien les temperatures depart/ retour du primaire et secondaire. Suivant ces temperatures tu sauras si oui ou non ton debit est correct.
Par hasard, es que ta pompe sur le secondaire tourne?? ;-)
Si elle ne fonctionne pas.. tes ventilo-convecteurs ne fairont pas de froid.
fifi
Salut
Quand tu dis 12 degrés au départ et 14 au retour tu parles des températures entrée et sortie d'eau glacée de ton groupe, c'est bien ça.
Qu'est ce qui se passe si tu descends en dessous de 11 degrés
2kelvins de pincement c'est peu, c'est comme si tes pompes debitaient trop et de ce fait tu as un mauvais échange
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
tonton2010
salut à tous
pour reprendre un peu,
un système avec ouverture à la demande ?
une électrovanne dans le split?
si tu as 12 départ et 14 c'est que tu as du débit au moins quelques part
c'est à dire un échange thermique ou transmission des calories
circuit primaire? ok je pense
et pompes du circuit secondaire?
pression de ton installation avec hauteur de Colonne d'eau??
:-)
Bobeuldopeul1
Je ne suis pas un specialiste des groupes d'eau glacé de chez carrier, mais qu'elle est la puissance grigo de ce groupe?
Pour avoir un ballon de 1000 litres c'est enorme. Si cela se trouve, physiquement le ballon est bien raccordé mais hydrauliquement non. Je m'explique, il peut y avoir un bouclage d'eau sur le primaire et secondaire car le ballon est surdimensionné donc aucun melange d'eau dans le ballon. C'est pourquoi tu as de bonne temperature sur le primaire mais pas sur le secondaire.