Flash021 Flash021icon_post
Autant pour moi, en outre le débit trouvé via les pertes de charges avec la pompe devra être corréler avec le débit que je trouve via la formule logiquement.

27,99 mmCE/m = 0,2799 mCE/m . Merci fortich

Je vais tester les courbes je comprendrais mieux tes explications en applicant, je vais faire le calcul du tronçon le plus défavorable. Sur un réseau eau glycolée, pour les pertes de charges , qu'elles sont les indispensables, tu as parlé de filtre, je pense à des soupapes peut être en cas de trop forte pression ou alors à des purges.. je n'ai jamais installé ce genre de réseau.
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Citation : Flash021
... J'ai une question, selon la documentation de l'aquaciat, je sors en DN80, n'ayant jamais installé de groupe à eau glacée, je voulais savoir si toutes mes tuyauteries (avec des T, à l'arrivée des ventilos convecteurs etc..) sont de même diamètre ?


Il nour est impossible de répondre à cette question, c'est toi qui est devant l'installation .... et donc, tu es le sul à savoir si, sur le parcours, il n'y a pas quelque part un changement de section!!

Les abaques données par le constructeur ne tiennent compte que des performances de la pompe en question!!
Réfléchis un peu, comment veux-tu que le fabricant de pompe sache si tu n'as pas un réseau en zig-zag, des coudes à 90° ou une simple différence de niveau de travail ( ou d'autres éléments " défavorisants ") sur le parcours emprunté par ton eau glacée.

Nous voulons bien t'aider, mais en règle générale, une simple question de logique ... ou, plus simplement, que tu relises ton énoncé avant de poster ... n'est pas interdit non plus!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Motiok Motiokicon_post
Re,

ça te fait du 5.59 mCE , c'est déjà plus parlant ^^

P= gm*Cp*DT tu as la puissance, ton Cp et ton DT donc tu as ton débit. Si ton DT est correctement choisis en toute logique tu va te retrouver dans les données de ton constructeur (entre 20.8 et 59 m3/h), après on s'en fout que tu soit a 30m3/h ou a 45m3/h....

Plus t'es proche du débit mini du groupe plus tu risque de geler l'évaporateur, plus t'es proche du débit maxi plus tu risque d'endommager l'évaporateur avec des grosses vitesses d'eau.

Pour tes DN, chaque tronçon qui alimente chaque ventilo-convecteur, chaque CTA et autre doivent être sélectionné cas par cas, a chaque fois que 2 tubes se rejoignent il faut sélectionner le tube. ça se fait selon le débit que tu aura dans chaque appareil et la perte de charge du tube.

Tu dois déterminer une vitesse de fluide pour sélectionner les Dn, choisis trop grand tu aura une perte de charge monstre et ça fera du bruit dans les tuyaux (pas cool dans un bureau), choisis trop faible tes tubes seront trop grand et ça coutera plus cher en plus d'être encombrant.

Quand tu dimensionne ton réseau de distribution fait un tableau avec chaque tronçons (Pdc, débit...etc) et du coup quand t'a fini de dimensionner le réseau bah t'aura ta Hmt et le débit de l'installation. C'est long a faire mais indispensable si tu veux quelque chose de correct.

N'hésite pas a chercher sur le net il y a pas mal de fiches technique qui explique en détails la méthodologie a avoir. (comme les constructeurs de pompes par exemple)


Bon courage
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Flash021 Flash021icon_post
dmarco je pense que ta critique n'est pas fondée, c'est le problème que l'on rencontre sur les forums.

Comme je l'ai dis plus haut, je n'ai jamais installée de réseau hydraulique, et même si tant bien mal je sais que j'ai des coudes et des T, je ne sais pas non plus si dans ce cas là il y au ne réduction du diamètre . La seule chose que j'ai en ma possession, c'est que ce sont des raccords à souder, et que je sors avec une bride en DN80.

Je te rassure j'ai déjà (avant ta réponse) cherché sur internet des informations mais je trouves pas ce que je veux.
Flash021 Flash021icon_post
Ok Motiok, sa parait fastidieux chaque tronçon ..
Je me démande si j'ai vraiment besoin de réaliser tout ça car la békane est équipé de Régulation auto-adaptative et Contrôleur de débit d’eau

Au niveau de la vitesse, 1,5 m/s est cohérent ?

Je vais calculer les pertes de charges singulières pour le tronçon le plus défavorable, et j'additionnerais les pertes de charges linéaires pour avoir les pertes de charges totales.

En ayant sélectionner une pompe en fonction d'un débit d'eau, admettons que je trouve une perte de charges élevé correspondant à la pompe donc surdimensionné, étant donné que celle çi est à vitesse variable "Le fonctionnement repose sur l’ajustement précis du débit d’eau nécessaire à une installation lors de la mise en service de l’appareil, puis au maintien de celui-ci dans une plage mini/maxi à l’aide d’une mesure en continu de la pression différentielle aux bornes de la pompe. Le variateur de vitesse intervient ensuite en fonction des évènements survenant sur le réseau hydraulique, tel que des fermetures ou des ouvertures de vannes, en rétablissant le débit d’eau de consigne. "
Je me demandais si sa posé vraiment problème, puisqu'il semblerait que l'important est d'avoir le bon débit d'eau.


Message édité par : Flash021 / 22-06-2014 17:32

dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir flash021,

Inutile de s'énerver!

Pour être encore plus simpliste dans les explications, tu as certaines données de base, ... complètes ces données en te faisant un petit plan qui tienne la route.
Une fois que ce " schéma de principe " sera fait, il ne restera plus qu'à le prendre .... tronçon par tronçon .... pour calculer tes PdC.

Il suffit de lire, et ( dans les grosses lignes ) Motiok et moi te disons ... +/- la même chose.

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Flash021 Flash021icon_post
Oui je sais bien dmarco, mais je suis pris de court, je passe mon oral demain et je me suis rendu compte des erreurs un peu tard..je me demande si je ne vais pas tout simplement surdimensionné ma pompe et leur expliqué sur la variation de vitesse que sa permet d'amortir ce surdimensionnement...car là...je patoge !
Je sors en DN80 et je dois être en G 3/4 soit 20/27 à l'arrivé des ventilos convecteurs, j'ai une distance de 44 m sur le troncon le plus éloigné. J'ai 11T, 2 coude à 45°sur ce troncon.
Mais si entre 2 je dois réduire plusieurs fois mes tuyauteries sa me fait des pertes de charges en plus à calculer. J'en suis incapable à cette heure çi (surtout avec le temps qu'il me reste).
xavierc xaviercicon_post
Citation : Flash021


Je suis entrain de calculer les pertes de charges singulières. Donc je choisi le tronçon le plus défavorable. J'ai une question, selon la documentation de l'aquaciat, je sors en DN80, n'ayant jamais installé de groupe à eau glacée, je voulais savoir si toutes mes tuyauteries (avec des T, à l'arrivée des ventilos convecteurs etc..) sont de même diamètre ?

Merci d'avance pour votre aide,

Message édité par : Flash021 / 22-06-2014 11:04



Citation : Flash021 
Bonjour,
Ton réseau de départ sera "peut être" en DN 80, mais bien évidemment tu réduit a la section minimum requise pour chaque branche, tu n'alimente pas un seul VC en DN 80... tu fera une branche en DN 20 par ex...


Ok Motiok, sa parait fastidieux chaque tronçon ..
Je me démande si j'ai vraiment besoin de réaliser tout ça car la békane est équipé de Régulation auto-adaptative et Contrôleur de débit d’eau

Au niveau de la vitesse, 1,5 m/s est cohérent ?

OUI, entre 1 et 2 m/s pas au dela pour des questions de bruits...

Citation : Flash021
Je vais calculer les pertes de charges singulières pour le tronçon le plus défavorable, et j'additionnerais les pertes de charges linéaires pour avoir les pertes de charges totales.

OUI, la perte de charge maximum a vaincre pour avoir le débit sur le tronçon le plus défavorable...


Citation : Flash021
En ayant sélectionner une pompe en fonction d'un débit d'eau, admettons que je trouve une perte de charges élevé correspondant à la pompe donc surdimensionné, étant donné que celle çi est à vitesse variable "Le fonctionnement repose sur l’ajustement précis du débit d’eau nécessaire à une installation lors de la mise en service de l’appareil, puis au maintien de celui-ci dans une plage mini/maxi à l’aide d’une mesure en continu de la pression différentielle aux bornes de la pompe. Le variateur de vitesse intervient ensuite en fonction des évènements survenant sur le réseau hydraulique, tel que des fermetures ou des ouvertures de vannes, en rétablissant le débit d’eau de consigne. "
Je me demandais si sa posé vraiment problème, puisqu'il semblerait que l'important est d'avoir le bon débit d'eau.


Message édité par : Flash021 / 22-06-2014 17:32

 

NON, ta vitesse variable va seulement compensé les ouvertures / fermetures de tes vannes (cas ou il n'y pas de soupape différentielle.... elle ne corrige pas une mauvaise sélection snif

Bon courage..
C'est vrai que c'est un peu tard pour un oral demain...mais c'est toujours mieux trop tard que jamais...

Xavier
Flash021 Flash021icon_post
je vais m'y atteler merci pour ta réponse xavierc. Si tu veux bien encore m'aider un petit peu pour mes calculs +1
Est-ce que sur un réseau eau glacée partie distribution il y a des purges - soupape - filtres ?

Dans la formule p=qm. CP. Dt , le delta correspond à mon régime d'eau sortie entree ou à la température extérieure int

Message édité par : Flash021 / 22-06-2014 19:28


Message édité par : Flash021 / 22-06-2014 21:15

Motiok Motiokicon_post
J'avoue un peu hors délais mais bon je vais pas te jeter la pierre j'ai fais pareil...

Pour ton DT si tu l'utilise sur l'eau c'est le DT de l'eau, le CP, le qm..etc si tu le fais sur l'air c'est le DT de l'air, le CP de l'air , le qm d'air.

Il y a des purges en point haut aller et retour, en haut du ballon si y'en a un, en gros a chaque endroit où l'air peut se piéger.
Les soupapes a l'aspiration de la pompe avec le vase d'expansion généralement a 3 bar, et le vase qui doit pouvoir encaisser le volume d'eau lors de la remonté en température de l'eau quand l'installation s'arrête.
Un filtre à tamis (a cailloux) a l'aspiration de la pompe et pourquoi pas un filtre plus fin au refoulement de la pompe (parfois il y en a).
Un clapet anti-retour au refoulement de la pompe.

Mais au point où t'en est va dormir et improvise devant le jury avec quelques grammes de caféine plutôt que de tout refaire a 2h du mat...
Un dossier propre et une attitude dynamique ça peut payer, faut juste qu'ils regardent plus les images que les explications :b


a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D