lahus0128 lahus0128icon_post
Une question sur ce type de groupe froid la pompe à huile il suffit d isoler les deux vannes en amont et aval de celle ci et faire l échange ou bien y a une autre astuce
nibonaco nibonacoicon_post
Bonjour Lahus0128,

Il n'y a pas d'astuce à proprement dite. Effectivement, tu as la possibilité de fermer les deux vannes de service : une pile à la sortie du déshy et l'autre entre la pompe et le Cp.
Sur la deuxième (entre la pompe et le Cp), au vu de la position, tu peux mettre un coup de pompe à vide sur la partie de la ligne d'huile ouverte.

Voilà, j'espère avoir répondu à ta question.