re
oui je parle bien du regulateur CAREL .
le transducteur est peut etre en derive mais pas mort. donc pour moi ce n est pas le transducteur mais plustot la sortie 0...10V qui n est peut etre pas active . est ce que cela a fonctionné depuis la mise en place des variateur ?
si oui alors soit la sortie n'est plus active ,donc a reactiver soit le carel ne recoit plus d'info alors ce n est certainement pas le transducteur qui pilote mais une sonde ou autre .
a supposé que le transducteur HP soit en grosse derive le carel le saurai via les sondes ( refoulement aspi transducteur BP etc).
si cela n a jamais fonctionné alors cherche pas c'est la sortie qui n est pas active .
a savoir que carel a une facheuse tendance a zapper certaine sortie . cela se traduit par des coupure en defaut HP ou BP ou transducteur alors que le CP n'a meme pas demarré. c'est une de leur maladie.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
samir78130
Re,
Merci pr ces info adelclimatisation.
Aurais tu de la documentation sur ce régulateur.
Comment savoir si ma sortie 0—10v n'est pas active
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
samir78130
Bonjour à tous.
retour d'intervention, le pb final c'était le cannecteur de sortie carte de régulation qui était mal emboîter.
La pression hp correspond bien a la valeur hp sur mes mano, et le 0-10v est enfin envoyer sur mon variateur.
merci pr votre aide...
Par contre j'ai fais des essais en pleine charge 100%sur circuit 2
j'ai l'impression que mon évaporateur à eau est entartré...
Delta T eau ecahangeur evapo: 2°C
Delta T total évaporateur : 9°C
que pensé vous ? +1
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
samir78130
Donc voici les valeurs, que voyez vous:
Delta T eau entrée sortie : 2k
Delta T total condenseur : 25k
Delta T total evap: 8k
Sr: 4°C
SC: 6,4°C
Pr ma part échangeur à eau glacée embouė ou entartré,
Sachant qu'il ya du glycole
Merci de me confirmer mon diagnostic.
À plus les gars mototo ,
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
fifi
Salut
Pour moi au contraire tu as trop de débit, si ton évap était encrassé tu aurais un delta T beaucoup plus important puisque l'eau circulant moins vite reste plus longtemps en contact avec ton échangeur et se refroidit beaucoup plus
Si ton débit est trop important au contraire l'eau n'a pas le temps de se refroidir d’où ce faible écart entrée sortie
Plusieurs possibilités qui peuvent provoquer ça:
- pompe eau glacée tournant trop vite (pompe multi vitesses)
- vanne de débit du groupe eau glacée trop ouverte
- modifications de ton circuit eau glacée (tronçon coupé ou modifié) et ta pompe se retrouve trop puissante par rapport à ce nouveau circuit hydraulique
- mauvais dimensionnement de ta pompe
Pour le reste de tes valeurs quelles la t° de condensation et quelle est la t° extérieure ?
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
samir78130
Re,
merci pour ces informations.
Donc voici les valeurs,
T°ext: 13°C
T condensation: 38 39°C :#
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
samir78130
Questions,
sur l'évaporateur à eau, ya 2 circuits
dont un circuit que j'ai mis en marche forcée 100%
Fallait-il que je mette les circuits en marche forcée pr avoir un Delta T correct sur l'eau? Ou non, cela na rien à voir? Il nya pas de conséquence sur le delta T eau...
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
fifi
Re
Oui si tu as deux compresseurs il doivent être tous les deux à 100% pour contrôler ton delta
Concernant ton delta T sur le condenseur c'est bon, ton variateur joue son rôle et te maintient une température de condensation constante quelle que soit la température extérieure
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
samir78130
Re.
Je me suis mal exprimé, j'ai 2circuits frigo et 1compresseur par circuits pr contrôlé mon delta T sur l'eau, dois-je mettre mes 2circuits en fonctionnement 100% pr évalué mon delta T eau.?
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
fifi
Citation : samir78130
Re.
Je me suis mal exprimé, j'ai 2circuits frigo et 1compresseur par circuits pr contrôlé mon delta T sur l'eau, dois-je mettre mes 2circuits en fonctionnement 100% pr évalué mon delta T eau.?
Salut
Même réponse que hier soir
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas