Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» trane ertab 212 r22

trane ertab 212 r22#6657

5Contributeur(s)
ozly02Lukycoldkulilinfififizz
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
ozly02 ozly02icon_post
salu,en effet,y a un loup!!,non il n'y a pas eu de retrofit,et c'est bien du r22,le second circuit fonctionne très bien,j'ai comparé les températures,justement pour verifier si j'avais un soucis,pour le reste j'y retournerais quand je pourrais car en ce moment trop de depannage sur d'autre site,pour les pannes se n'est pas la crise ;-),cordialement
kulilin kulilinicon_post
tiens nous au courant je suis curieux de connaitre le fin mot de l'histoire
fizz fizzicon_post
Salut a tous,

Prévoir le remplacement de la sonde de réfrigérant a l'asp du cp attention ceci nécessite un transfert ,car la sonde est immergée.
Peux tu inverser les deux détendeurs?
contrôle de la consigne de surchauffe sur l 'UCM
pour se faire :machine a l'arrêt( sur off :-D) ,avec les flèches haut haut bas bas haut haut,là tu peux accéder aux paramètres interdits enfin je crois :# :# :# :#
je pense donc je me trompe
Descartes