Flash021 Flash021icon_post
Je suis entrain de le faire :)
la formule c'est plutôt pour un débit volumique P= qv/3600 x ro x cp x dt

Message édité par : Flash021 / 23-06-2014 00:20

Flash021 Flash021icon_post
Juste pour rebondir sur le sujet, j'ai fini en applicant la méthode du calcul des pertes charges linéaires avec le nombre reynolds ainsi que les pertes de charges singulières avec la méthode des longueurs équivalentes sur le tronçon le plus défavorable.

J'obtiens une perte de charge totale de 23 mCE.

En faite jai considéré avec les longueur équivalentes avoir le même diamètre sur le troncon et j'ai appliqué la perte de charge pour une réduction brusque (simulation DN80 à DN20). Bon maintenant j'imagine que réduire comme ça d'un coup comporte des risques (coup de bellier ?)

Message édité par : Flash021 / 23-06-2014 10:13

Motiok Motiokicon_post
qv/3600 x ro

m3/h /3600 => m3/s

m3/s x kg/m3 => kg/s

donc qm ;-)