agfroid
salut les gars
maintenant avec une charge correct j'ai le distributeur qui givre jusqu'au première crosses puis plus rien, sc dans les 30k, j'ai essayé de jouer sur le reglage du detendeur pour voir si cela provoquer quelque chose, et j'ai beau l'ouvrir à fond la bp reste à -4°c et le sc ne change pas, par contre en le fermant à fond ma bp tombe à -10°c (j'ai réouvert de suite avant que ça coupe en bp)
et dites moi, sur ces détendeurs, est ce que la buse eut etre retiré sans perte de fluide? :#
merci frigopathe pour la doc, je vois au moinss comment il se démonte!!
mars c'est pas la récup qui m'emmerde, ce sont les brasures!! :paf
elles vont pas etre simple à faire celle là!!
j'aime braser, mais là... le détendeur est coincé avec 10cm autour de lui, la tole est difficilement démontable car c'est sur elle qu'elle est suspendu!! :paf
enfin on verra, je serai content quand ce sera fait!