Bonsoir. J'ai une alarme N°50 sur un chiller 30HXC 130 .J'aimerais qu'on me renseigne sur cette panne et comment y rémedier si possible.
MERCI D'AVANCE
Bonjour,je suis jeune climaticien.Franchement,je suis très impréssionné par la qualité des réponses apportées aux diverses questions posées sur ce site, lequel est très bien conçu au demeurant.
davejodo
salut
tu peut regarder la il y a quasi toutes les docs pour toutes les carrier
Bonsoir. J'ai une alarme N°50 sur un chiller 30HXC 130 .J'aimerais qu'on me renseigne sur cette panne et comment y rémedier si possible
Slt,
Il s'agit bien d'un eau/eau ? Le défaut 50 correspond a une faible pression de prédémarrage cp A1 en faite au démarrage de ton cp il est tiré au vide pour ramener l'huile situé dans le bas du condenseur jusqu'au carter via une ppe à huile. Elle reste en fonctionnement pendant la phase de démarrage du cp pour assurer sa prélubrification donc savoir si ton niveau d'huile est correcte, voir si la ppe a huile fonctionne, voir si l'élèctrovanne d'huile s'ouvre ou bien voir que si le transducteur renvoi une bonne info sur le prodialog
Voila j'ai jamais eu le cas mais je vérifierais ces points là en premier temps Bonne chance :-)