Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» Défaut HP sur automate CIAT connect ??

Défaut HP sur automate CIAT connect ?? #3682

3Contributeur(s)
chouchen56cedric29mickael
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
chouchen56 chouchen56icon_post
Bonjour

après avoir perdu du temps sur une panne vicieuse arrivée sur un chiller POWERCIAT de 2004 muni d'un automate XtraCONNECT je me suis dis que ca pouvais profiter a d'autres :-P

alors voila défauts HP intempestifs sans signes extèrieurs visibles ni conditions particulières
Compresseur bitzer CSH a 100%
T°evap :2°C
T°asp : 10°C
S/C : 8°K
T°C : 42°C
T°ref : 72°C
désurchauffe :30°K
T°liquide après eco : 24°C

T°E/S eau glacée : 11/8 °C
pdc de l'évap multitubulaire: 0,7 bar ( correct)

le pressostat du circuit est un texas instrument cylindrique a réarmement manuel mais il ne se déclenche pas, le réarmement sur l'automate suffit :# .

Alors quelqu'un voit d'ou ca peut venir ?

Je précise que y a un piège.

a plouf
cedric29 cedric29icon_post
Et bien déjà est ce que l'automate reçoit la bonne information du capteur .

Si ta hp est dans les clous et que ca saute ,pb du capteur ,de la liaison capteur/automate

Sinon voir coté programmation si c'est possible ,savoir si une autre info peut afficher ce défaut.
A combien de HP le défaut apparait?
Est ce un pic de pression?
Voila les questions que je me poserais ,ensuite j'éliminerais les causes une par une.
chouchen56 chouchen56icon_post
L'avantage avec l'automate connect c'est qu'il te donne la liste des variables en lien avec le défaut présent dans l'historique.
En l’occurrence pour un défaut HP :
la T°ext
la pression de condensation
les températures d'eau
la température de refoulement

et tout est bon.

je précise que si on suit la doc du connect le défaut HP ne proviens que de l'ouverture du contact du pressostat manuel !! :#

pas de pression HP particulière a l'apparition du défaut , apparition au bout de 15 minutes comme au bout de 15 secondes !!
par contre toujours sur le meme circuit !!

pour info : j'ai tous de meme changé le pressostat et son cable avant de comprendre :-)
cedric29 cedric29icon_post
as tu essayer de reproduire volontairement le défauts en leurrant l'un des 4 autres capteurs?

la T°ext
la pression de condensation
les températures d'eau
la température de refoulement

Si tu y es arrivé ,reste plus qu'a controler ces 4 capteurs
chouchen56 chouchen56icon_post
Oui j'ai raccordé le capteur HP sur une bouteille d'azote apres démontage et effectivement il y a un défaut pression qui apparaît, meme si l'intitulé du défaut est différent si je me souviens bien, et on retrouve bien cette pression importante dans l'historique des défauts .
en fait j'ai continué de rechercher du coté du pressostat HP comme le précisais la doc CIAT, je l'ai meme shunter sur la carte en restant a coté, ... et défaut quand meme.

non c'est vicieux je vous dis.
cedric29 cedric29icon_post
probleme de tension de retour a l'automate?
cedric29 cedric29icon_post
Je laisse les autres chercher aussi :paf
chouchen56 chouchen56icon_post
Non plus , en fait le problème ne vient pas du capteur electronique.
J'ai aussi essayé de faire dépasser son seuil a la sonde de refoulement et ... défaut "température de refoulement" , donc rien a voir , j'ai meme essayé de retirer la sonde de refoulement de son tube et .... défaut "désurchauffe basse", normal quoi.

bon c'est le genre de panne qu'on retient , ça fait partis de ces trucs qui sortent de la tête d'un ingénieur !!
cedric29 cedric29icon_post
Donc pour resumer ton défaut hp
Ta hp est ok
Ton capteur pressostat hp est ok
le cable est ok
l'info est ok
ce n'est pas un autre capteur qui affiche le défaut
mais le défaut apparait.

Je ne vois plus qu'un problème de programmation ,ou de gestion du défaut.

J'attends la suite :#

Message édité par : cedric29 / 14-08-2011 10:56

chouchen56 chouchen56icon_post
Aller je te donne la réponse :

*Mauvais retour d'information du contact auxiliaire du contacteur compresseur !! :-o

Donc si ton compresseur démarre et que l'auxiliaire de retour d'état pinaille un peu, ce qui est arrivé sur le matériel ABB monté d'origine sur cette machine, et bien ton automate t'affiche un défaut HP !!

Va t'en trouver ca !!

J'ai eu l'info auprès du SAV CIAT après 3 mails et au moins 8 heures de recherche-essais sur la machine.

Sur certaines machines CIAT le pressostat HP est en série sur la chaine de secu du compresseur et du coup c'est le seul moyen qu'a l'automate de detecter une coupure HP, mais sur cette version de l'automate il avait bien une entrée dédiée a ce pressostat , donc je vois pas l’intérêt de conserver ce fonctionnement ?? :-(

Vicieux non ?

Mais tu avis dviné c'est bien un "problème" de programmation :=!


Message édité par : chouchen56 / 14-08-2011 11:06