adel0128 adel0128icon_post
voila j ai un petit souci sur un grpe d eau glacée marque RC GROUP r407c 35 kg 3 compresseurs.avec un seul cp press eva 3.2b cond 12.5b entrée de l eau22°C sortie 18 °C un 2ieme ce met en route chute de pression etc
j ai une micro fuite dessus je n arrive pas a tomber dessus malgré que j ai controler tous les raccord brasures schrader soupape de securité sur les aillettes sur condenseur en fin quasiment partout .....
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

donc c'est quoi ta question :# :# :#
si tu veux une réponse il faut une question :b :b
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
frigopathe frigopatheicon_post
tu récupére le gaz et tu laisse 100gr de pression et ensuite du gonfle à l'azote
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
chouchen56 chouchen56icon_post
tu ferme tes vannes d'entrée/sortie d'eau , tu débride d'un coté de ton évaporateur puis tu passe ton joli détecteur Electronique dans le tuyau .

sinon tu peux utiliser une purge haute sur ton groupe ( les échangeurs multitubulaires en ont souvent )après avoir laisser ton groupe a l’arrêt et vanne fermée une journée, puis détecteur sur ta purge .

sinon FRIGOPATHE a raison , tu vide ton gaz, met 8 bar d'azote dans ton circuit, ferme tes vannes, vide ton eau, met un mano sur l'eau coté évap et attend ....

si ca remonte coté eau et descend coté fréon bah t'as un joli devis a préparé . ;-)
bah c'est ça aussi !!!!
haloha halohaicon_post
yep! aurai tu peut etre une connection sur ton evapo gaz /eau :# :#
un echec ? on rebondit !
mars marsicon_post
Si tu as vraiment bien cherché partout, il te reste plus que la mise sous pression azote afin de monter plus haut en pression pour ta recherche de fuite.

Attention aux accessoires qui ne supporte pas les hautes pressions: capteur ect...

Renseigne toi avec le constructeur sur les capacité max de mise sous pression de son equipement.