salut
loin de moi l'idée d'apprendre aux anciens la facon de bosser, mais la lecture des manos de centrale ou autre groupe est une erreur, car un R407c dénaturé peut non seulement différer la relation pression température mais les vibrations de la machine peuvent fausser la réalité.
De ce que je sais, un fluide à glissement qui se dénature (du à une fuite sur la phase vapeur)perd ses propriétés intraséques, d'ou température de refoulement élévées, mauvais retour d'huile....
Associé à un manque d'huile, il est clair que cela amplifie les phénoménes, l'huile aidant à la lubrification et en partie à l'étanchéité de certaines piéces.
Quant a ton échangeur à plaque, je dirais 5/5/10.
température évapo -2
température sortie d'eau 3
température entrée d'eau 8
pour toi si c'est de la clim tu devrais avoir
température évapo 2
température sortie d'eau 7
température entrée d'eau 12
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Message édité par : frigopathe / 13-07-2012 08:13