pour l'installation d'une double pompe sur un GEG, poussant dans l'échangeur, y a t'il une côte mini à respecter entre la sortie de pompe et le premier coude à 90°?
Dans le cas présent le diamétre des tubes en PVC pression est 80 intérieur et le régime d'eau sur le retour à -4°C
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Lukycold
Salut Frigopathe,
Pas de cote à respecter sauf préconisation constructeur pompe ou GF.
Cependant si tu a un orgagne qui pilote et donc prend une pression ou un débit c'est comme en aéraulique tu doit 3 ou 4 fois la section en longeur.
* PVC pression à -4° connait tu la resiliance de ton PVC .C'est une installation neuve? si oui demande la fiche techinque du PVC, tu auras la limite de fonctionnement du produit,ca craint ton truc!
Mais je sais qu'il existe des PVC pression qui tienne ces température.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
glagla
bonsoir a tous
euh question peut être un peu bête, mais pourquoi avoir choisi de réaliser le circuit en PVC haute pression :# :# :#
est ce pour une question de coût :# :#
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
detente
Salut,
J'ai un client qui a réalisé lui même son réseau glucol en pvc pression, pvc spécial -25, plus cher que l'acier, moins cher a mettre en oeuvre..., ça a pété deux fois coudes decoles par coup de bellier, le contrôleur débit d'eau ne marchait pas.........matos d'occase quand tu bois tiens...
Lukycold
Salut Glagla,
En réponse à ta question il y a plusieur réponse que seul Frigopathe a.
Facilité de mise en oeuvre.
Demande du client
Process qui oblige l'utilisation du PVC.
Corrosion.
etc
* Ne jamais oublier par contre que certain PVC laisse passer l'oxygène donc corrosion des réseaux.
Toujoour voir les fiches techniques.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
glagla
bonsoir a tous
oui pour la facilité de mise en oeuvre, et également la rapidité d’exécution c'est effectivement incomparable.
Pour le prix je me doute qu'en pvc c'est nettement plus chère, mais y a t-il vraiment un gros gains au final
par contre que veux tu dire par corrosion des reseau :# :# je pensais justement qu'il n'y aurait pas de corrosion vu que c'est du pvc
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Lukycold
Corrosion du réseau si tu n'est totalement en PVC, comme la ou les machines que tu peux alimenter.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
glagla
bonsoir a tous
oui tout simplement :-P :-P :-P
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Lukycold
Pour la remarque de Détente il y a eu deux problème sur l'installation de son client.
1 Coup de belier
2 le decollement sur coude suite aux coup de bélier (la à mon avis la mise en oeuvre du PVC n'a pas été faite correctememt Je pense que soit la préparation au niveau des support n'a pa été correcte ou alors le temps de séchage ou la mise en traction des raccords avant le temps de sechage)
Lors d'un coup de belier si tout est bien coller tu cassera le ou le raccords mais pas de décollement.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
glagla
bonsoir a tous
pour ma part j'ai plus l'habitude de voir des installations eau glycolé en acier ou en inox, le pvc haute pression aurait il tendance a se généraliser :# :#
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite