j'a i cru voir qu'il fallait se presenter avant de poster un article , je n'ai pas trouver l'endroit sur le site ,
je suis exploitant dans une usine ou nous disposons de plusieurs groupes de froid tres grosses puissance.
etant exploitant , mais n'etant pas frigoriste , je suis entraind'essayer un de trouver un moyen informatique qui pourrait faire les controles journaliers fastidieux .
j'ai la chance de pouvoir travailler avec un GTC qui reprend a peu pres tous les capteurs , c'est pourquoi je vous demande de l'aide pour pouvoir mettre en ce suivi ..
je dispose des capteurs relayés suivants :
pression de condensation , T° entrée condenseur, T° sortie condneseur,
Pression d'evaporation ,T° entree evaporateur ,T° sortie evaporateur
intensité moteur electrique , pourcentage d'ouverture du prerotary , pourcentage de la vanne by-pass gaz chaud etc etc! les querrys babalaynt la nuit
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Motiok
Bonjour et bienvenue,
N'oubliez pas de vous présenter via le lien de fifi sinon ça va sévir !!
C'est de groupes centrifuge dont nous parlons apparemment ?
Est-il possible d'avoir quelques précisions concernant les modèles, la GTC, vous voulez passer les relevés du groupe vers la GTC ou de la GTC vers un autre format..etc ?
Après on est frigoristes, pas informaticiens faut voir dans quelles mesures on peut aider^^ ;-)
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE