Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» soupape de securite au refoulement

soupape de securite au refoulement#6792

3Contributeur(s)
legentlemansteph87chouchen56
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
legentleman legentlemanicon_post
salut les gars je voulais savoir s'il etait normale que la soupape de securite d'un circuit d'eau glacee soit placee sur le refoulement de la pompe
steph87 steph87icon_post
Bonjour,
non pas trop normal. Après tout dépends de ton GEG de la puissance de tes pompes et de la pression de service de ton installation si tu tourne a 2 Bars et que au refoulement de tes pompes tu est a 2.5 Bars alors pas de soucis avec une soupape de 3 Bars.
chouchen56 chouchen56icon_post
salut.

ta soupape de sécurité est censé protégée les capacités de ton groupe ( ballon tampon éventuel , vase d'expansion) afin d'éviter un éclatement de celles-ci.

par exemple sur les groupe CIAT type AQUACIAT les soupapes sont montés sur le ballon tampon du module hydraulique en qui est lui même monté juste après les pompes.
Tu vois ce n'est pas la position des pompes qui importe.

si pas de ballon tampon mais au moins vase d'expansion ( donc toujours a l'aspi des pompes) soupape a cet endroit.

a plouf
bah c'est ça aussi !!!!