Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» devinette

devinette#8336

8Contributeur(s)
adelclimatisationfrigopathePLMotiokfifichouchen56coyotexavierc
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigopathe frigopatheicon_post
salut tout le monde,

d'aprés ce shéma, quelle anomalie de fonctionnement vous saute aux yeux???
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
PL PLicon_post
Bonjour. Une partie de l'eau glacée n'est pas traitée.
Motiok Motiokicon_post
Salut,

D'accord avec PL , t'a un système qui va devoir sortir de l'eau plus bas que le point de consigne pour rattraper le by-pass a travers le système arrêté.

J'ai eu le même cas avec une PAC (2 circuits, 1 évaporateur mais 2 condenseur), paye tes limitations HP et les démarrages intempestif des compresseurs...

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
fifi fifiicon_post
Salut frigopathe

Je dirais aussi un problème d'alimentation des groupes d'eau glacée
Sur ce genre de montage on doit faire une boucle de Tikelman (désolé pour l'orthographe du nom) pour que chaque geg ait le même débit et donc le même rendement
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
frigopathe frigopatheicon_post
salut

exactement, si les débits sont réglés uniformément sur chacun des GEG, et que les DT respectifs sont de 5K, avec une telle config on obtient donc un DT de 2,5K.

Il faut noter également que le résultat serait le même si chaque GEG ne tournait qu'à 50%.

a+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne journee a tous .
Pl , motiok, et fifi :=!
Frigopathe tu devra rajouter des vannes TA pour chaque groupe. Tu reglra les debit nominaux individuels mais tu devra le paufiner avec les 2 groupe en marche.
C est assez chiant a faire. J ai du refaire le reglage sur 2 pac wesper, car des tech en avaient marre de rearmer des hp, alors ils ont ouvert a fond les vannes :-|
Quand on reglait individuellement c etait bon, mais lorsque les 2 pac etaient en demande les perte de charge evoluaient quelque peu. Ils nous a fallu plus de 3h pour trouver le bon compromis.
Avec des pompes ou cul aussi proche, les pompes des tes 2 groupe devraient etre a l arret aussi.est ce le cas ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
frigopathe frigopatheicon_post
salut everybody,

en fait ce schéma de principe est quasiment le même sur pas mal de GEG que nous avons récupérés. Ces instal ont en moyenne 15 ans de vie.

celui qui m' inspiré le schéma, fonctionne 24/24, 7/7, pour une boucle d'eau à -7. Cette boucle alimente des CTA trane équipée de V3V analogiques.

Ces groupes vont bientôt céder place à d'autres aprés de bons et loyaux services.

Quant au réglage des débits je ne peux qu'utiliser les vannes d'isolement des échangeurs et m'assurer au passage que toutes les V3V soient ouvertes à 100%

a+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Les pompes internes a tes groupes , sont elles a l arret ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
fifi fifiicon_post
Salut frigopathe

Si tes geg fonctionnent un en secours de l'autre, ce schéma ne présente aucun soucis de fonctionnement. Il faut juste fermer une vanne d'isolement sur le groupe qui ne fonctionne pas ou mettre une vanne motorisée sur chaque groupe
Par contre si les deux geg fonctionnent en même temps, alors comme tu le dis tu n'as pas d'autre choix que de jouer sur les vannes d'isolement
S'ils les groupes tournent depuis 15 ans comme ça, c'est pas l'idéal mais ça fonctionne, la preuve :-P
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Motiok Motiokicon_post
En fait ce qui se passe c'est que comme tu as des vannes 3 voies sur ta distribution, le retour est plus bas que ce qui est normalement prévus.

En gros si tu fait du -7/-3°C bah il y a de grandes chances que tu fasse du -7/-5°C, tant que tu sera pas a 100% sur la distribution bah tu n'aura pas -3°C en retour. Donc l'incidence du by-pass est moindre^^

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE