Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» trane tracer ch532

trane tracer ch532#8546

2Contributeur(s)
yakafokonMotiok
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
yakafokon yakafokonicon_post
bonjour, suite a une mise hors tension d'un groupe trane pour reparation fluidique, le programme ne veut pas se recharger, le regulateur m' affiche loading. j'ai essaye une nouvelle coupure, idem.cela vous est il deja arrive ?
Je vais regarder les piles aujourdhui, mais je n'y croit pas trop, il me semmble que les piles servent uniquement pour conserver la prog.
bonne journeee a tous
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Les Trane ça me parle pas trop mais quand t'a un problème de régulateur/automate, je part souvent a vérifier les connectiques puis j'enlève toutes les connections et tu les remets un a un, coupe le courant a chaque fois, par élimination tu fini par tomber sur une sonde, un capteur a la masse ou tout simplement ça revient sans pour autant te donner une cause.

Bref ça se dépanne comme quand tu monte/modifie un ordinateur je trouve :#
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE