bonjour les maitres frigoristes
Pourquoi un KRIWAN coupe t-+il cette question parait idiote mais je suis sérieux de la poser.
Quelles sont les pannes possibles qui emmene un kriwan à couper c'est a dire qui laissent les enroulements chauffer
à mon avis tu seras heureux d'y trouver réponses à cette question et plus encore
Bonne lecture
rmq
tu es sure ?
je pense qu'on est pas encore arrivé à ça.
Message édité par : rmq / 22-07-2018 22:14
Aircofrigo
Bonsoir,
qu'y a t il dans un système frigo qui peut faire monter le courant d'un compresseur et entraîner une coupure du kriwan ou klixon??
--bah les pannes HP (trop de FF, condenseur trop petit, etc..)
--ensuite, un détendeur trop grand ou évap trop petit >> arrivée massive de FF dépassant la capacité d'aspiration du compresseur.
-- l'oubli d'emploi d'un MOP ou la régulation de pression d'aspiration défectueuse (pas réglée)
--et bien sûr une usure du compresseur lui-même ; usure des bobinages des contacts, usure mécanique voir manque de lubrification.
--emploi d'un compresseur hors de sa plage de travail prévue par le constructeur (un basse T° qu'on emploierait en moyenne ou haute T°....)