Problème chambre froide negative#12225

2Contributeur(s)
ManutorresTm_k9
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Manutorres Manutorresicon_post
Bonjour
J’ai un problème sur une chambre froide négative.
Fluide R422A (a l’origine c’est du r502 mais elle est au r422a depuis des années d’apres mon client )
La consigne de -20°c n’est pas atteinte, elle stagne à -16°c.

HP 16.83b / 39° ( t air entrée condenseur 25°)
SR 2.2k
BP 2.02b / -18°
SC 26.9k
Le voyant liquide ne bulle pas.
Comme le SR est faible, j’ai sortie le fluide pour le peser.
La plaque indique 2,6kg. J’ai sortie 3,6kg.
J’ai réintroduit le fluide et ouvert le détendeur de 3/4 de tour ( qui visiblement n’est pas un MOP car ce n’est pas marqué dessus)
La SC est descendue a 8k (BP toujours à 2 b / - 18 °)mais j’ai toujours le meme problème, je stagne à -16°c.
Qu’en pensez vous ?
Tm_k9 Tm_k9icon_post
Salut,

A vu de nez, je dirais un compresseur qui aspire pas assez. Calculer la puissance de l ' évap au 422 avec ta buse et comparé avec celle de ton compresseur. Ou peut-être une clapetterie compresseur un peu fatiguée ce qui expliquerait la température d' évaporation haute pour du - 16°.

J' ai eu un cas similaire sur une congel retrofité R502/R422A, elle à toujours eu du mal en été jusqu ' a ce qu' on remplace l' équipement.

A+ !
Manutorres Manutorresicon_post
Bonjour tm k9
Merci pour votre réponse
Quand vous dite que vous avez changé l’equipement, vous parlez du compresseur ?
Romero