P'tit problème urgent, mon client restaurateur doit remplacer le compresseur DLE5.7CN au R290 d'un meuble pos. en cuisine, je ne le trouve pas en stock chez mes fournisseurs même pas un autre 1/3HP au R290....
Je pensais le remplacer par AE4430Y ou AE4440Y au R134, fais-je une bêtise, quid du débit/masse...
Merci pour vos conseilles.
marcel11
salut le R 290 est ressemblant au R 22 qu'au R134 il faudra remplacé aussi le capillaire qui est dimentionné pour du R 290 chaleur massique différente tu R 290 ET du R 134 en plus si le capillaire est insséré dans le tube d 'aspiration du va faire comment pour le remplacé?
telephonne au fabricant de la vitrine c 'est plus simple
Rinart
Merci Marcel11, je n'ai effectivement pas pris de risque et commandé un R290.
Et désolé pour ma réponse tardive...