Nettoyage circuit suite à la formation d'acides#12348
5Contributeur(s)
7 Modérateur(s)
Rinart
Bonjour tout le monde,
Voici ma question : Quelle est la meilleur solution pour enlever l’acide d'un petit circuit avec capillaire ?
J'ai une installation qui a aspiré de l'eau + crasses (fuite dans le bac des condensat). J'ai essayé de le souffler à l'azote + vide et azote, mais il reste toujours des traces d'huile et donc d'acide.
Que penser du NETTOGAZ GC+ de chez Climalife ?
J'aimerai faire circuler un produit "nettoyant" mais quel produit (POE) et comment ?
Merci pour vos idées...
Nop
perso , des que l'eau est entré dans le circuit , je le considère perdu.
poser des deshy et cartouche anti acide avec une petite prière et un cierge très peu pour moi !
nop
mimifrigo
bonjour
condenseur à eau ou réevaporateur percé , l'eau dans le circuit est difficile à résoudre mais pas insurmontable
soufflage d'azote après avoir retiré les buses , long tirage au vide avec chauffage du meuble avec un petit radiateur à l'intérieur , réchauffage du carter ou du compresseur
un déshydrateur sur l'aspiration remplacé au bout de 24 ou 48 heures retiendra le reste
bon courage
freeze
Rinart
Bonjour et merci pour vos réponse.
En faites, l'installation est au R290 et la fuite était sur la ligne liquide dans le bac de condensat....
Je présume que dès que la HP s'est retrouvé à la pression atmosphérique, l'eau s'est introduite dans la ligne liquide que le compresseur a fini par pousser à travers le déshydrater pour être aspiré dans l'évapo puis le compresseur, ce qui a grillé le bobinage du compresseur.
En tout cas c'est ce que je pense....
Je sais que l'intervention n'est pas " rentable" mais j'ai pris sur moi car l'armoire a moins de 2 ans et que je voulais comprendre ce qui c'était passé.
J'ai enlevé le compresseur, soufflé l'évapo et trouvé de l'huile noirâtre et de l'eau, pareil pour le condenseur... :#
Après plusieurs soufflage j'ai remplacé le compresseur, plus de 10x tirage au vide et cassage à l'azote. après redémarrage de l'installation le compresseur a tenu 1/2 heure et le bobinage était à la masse :-| :-|
J'ai perdu un compresseur et des heures, mais je veux comprendre et savoir ce que j'aurai dû faire pour "sauver ce circuit" help peut-être utile une prochaine fois...
Merci pour vos remarques et bonne journée à tous !
xavierc
Citation : Rinart
Après plusieurs soufflage j'ai remplacé le compresseur, plus de 10x tirage au vide et cassage à l'azote.
Bonjour,
Peux tu préciser : tirage au vide: combien de temps ? et as tu vérifié au vacuomètre la tenue du vide ?
Et idem pour cassage a l'azote ..
@+
Message édité par : xavierc / 10-12-2019 19:09
marcel11
Salut
vu que tu est au r290 rince avec c 'est du propane tu debrase l'evapo le condenseur le desurchauffeur et tu rince en liquide avec le r 290 est en plus c 'est un solvant
par contre a jeter dehors et sans fumé ou sans chalumeau a proximité je l'ai fait pour un frigo au R 600 A isobutane je l'ai fait au butane commercial et après azote et tirage au vide par hp et bp tu met un deshy avec shrader