Comment choisir un bon groupe frigorifique pour une chambre negative#12505

2Contributeur(s)
alex1591Billbaroud
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
alex1591 alex1591icon_post
j ai une chambre negative de volume 8m3
et un évaporateur Friga-Bohn Model: LUC 210 E de caractéristique :
Air flow [m³/h]: 1239
Air throw [m]: 12
Heat exchange surface [m²]: 8,7
Inner volume [dm³]: 1,8
fin spacing [mm]: 4,23
Weight [kg]: 19
Comment choisir un bon groupe frigorifique pour cette chambre negative et comment faire un calcule pour un bon puissance frigorifique dans cette situation
cordialement,
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

Cherchez chez friga, la puissance frigo de l'évapo avec un DT10 suivant le fluide.
Une fois la puissance trouvé, cherchez un groupe de condensation LBP avec le même puissance à BP-30.
Enfin, un espace d'ailette de 4 n'est pas vraiment adapté à du négatif.
@+
alex1591 alex1591icon_post
Bonjour,
j ai trouver sa puissance d'aprés Friga
https://ibb.co/G93tCf5
et j ai choisir ce groupe
https://www.lefroid.fr/fr/c/p/127014
est-ce faisable? help help
Billbaroud Billbaroudicon_post
bonjour,

basé sur R404A, vous ne l'avez pas mentionné mais je pense que c'est ce fluide.
LH33E/2GES-2Y est plus adapté que le LH033E / 2HES-2Y. Vous allez perdre de la puissance frigo avec les gaz de substitutions.
Chez Bitzer, ces deux modèles valent le même prix.
Attention, ces groupes fonctionnent avec des ventilateurs EC (signal 0/10 volts) et ne sont pas fournis avec une régul HP. Evitez une régul par pressostat, ces moteurs ne vont apprécier des cycles ON/OFF.
Profitez pour remplacer le détendeur, VEM, déshy.
L'ancien groupe n'a pas cassé tout seul !
@+
alex1591 alex1591icon_post
Bonjour,
oui le fluide R404A je veux savoir comment vous avez choisi ce modele LH33E/2GES-2Y ,est ce qu il ya des calcules pour un bon choix ? :#
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,


C'est simple. Frigo à -20°C - DeltaT 7°C= BP a -27°C pour une Puissance frigo à l'évapo de 1840 watt.
Ensuite je choisis un groupe qui est dans cette plage avec un léger excès de puissance.
https://www.ecr-belgium.be/fr/catalog/compresseurs-groupes-de-condensation/bitzer/groupes-de-condensation-a-air/bitzer-r404a-r507-groupes-refroidis-par-air-semi-hermetiques/bitzer-r404a-r507-groupes-refroidis-par-air-semi-hermetiques-230v-400v-3-50hz-40s
Ce modèle développe 1820 watts à une BP de -30°C. Vous perdez 5% de puissance par degré de BP, ici+15% pour un BP à -27, soit 2093 watts à -27°C.
Cette excès de puissance entraînera un deltaT à l'évapo légèrement plus élevé; ce n'est pas un soucis dans le négative.
Bitzer fournit sur son site un logiciel gratuit pour sélectionner ses groupes.
Essayer le et vous aurez un calcul plus précis que l'abaque du lien.
Vous y trouverez aussi les options possibles montés d'usine (gros gain de temps et finition impeccable). Il y a même les gaz de substitution dans le logiciel bitzer.
@+
alex1591 alex1591icon_post
Bonjour,
D’après les caractéristique de l évaporateur Pourquoi vous n est pas choisi , frigo -20 - delta t 6k=BP -26 pour une Puissance frigo à l'évapo de 1440 watt. ??
Donc il donne D’après site bitzer groupe modele LH33E/2HES-1(Y
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

1/A mon goût, DT6 est trop bas et trop proche de DT5.
Plus le DT est faible, moins le changement de phase du fluide est turbulent.
Un écoulement turbulent permet de sortir l'huile de l'évapo, endroit où se sépare huile et fluide.
DT5 est la barrière à ne pas franchir. De plus,plus la température d'évaporation est basse, plus l'huile est plus difficile à ramener.
2/ Si la puissance nécessaire n'est que de 1440 watts, alors j'aurai pris l'évapo de la taille en-dessous à 1420 watts avec un DT7 sur le bitzer 2HES.
3/ Vous oubliez les pertes de charge de la ligne vapeur. -27°C est la pression théorique au niveau de l'évapo; au compresseur, la BP sera plus basse d'autant que la ligne vapeur est longue/accidentée. Plus la BP est basse, moins le compresseur a de la puissance.

Si le sujet vous intéresse, je vous suggère de vous documenter sur comment dimensionner un circuit frigo. Jouez avec le logiciel bitzer en changeant diamètre/longueur de tubes, vous comprendrez.
alex1591 alex1591icon_post
tout d'abord merci pour votre réponse rapide +1 +1
Je suppose que nous ne nous sommes pas compris parce que je veux savoir quelle est les 2 puissance dans le dossier technique de l evap
dans la premier ligne DT1=7K 1840w
sc3(1)
dans la 2eme ligne DT1=6k 1440w
sc4(1)
???

et comment vous avez calculer BP ou cette une Temp. d'évaporation a -27°C pour déduire cette température donne la puissance 1840w

j'ai essayé dans le plateforme BITZER
Puiss. frigorifique 1,84 kW
et
Temp. d'évaporation -27
https://ibb.co/qNFLNDt
comment vous avez calculer la temperature -27c ?
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

J'ai pris comme fin de cycle, une température de chambre de -20°C. C'est un choix arbitraire. Il vous faut choisir; la chambre coupe à -20°C.
DT7 signifie que la température d'évaporation est 7°C inférieur à l'ambiant d'où -27°C.
Avec cette écart de 7°C, il y a 1840 watts de puissance frigo suivant ASHRAE.
Les catalogues fournissent des abaques en watts suivant la méthode de calcul ASHRAE ou CECOMAF.
Ce DT7 ne peut être obtenue que si le compresseur fait 1840 watts à cette pression de -27°C. Si le compresseur fait plus de 1840 watts, alors le DT serra supérieur à 7.

Le DT n'est pas vraiment linéaire, mais sur un monoposte on fait comme si par simplification. Avec un DT de 14, l'évapo développe 3640 watts (soit le double par rapport à DT7) et pour obtenir ce point de fonctionnement, il faut un compresseur de 3640 watts à BP -34°C pour une ambiance de -20°C.
Le DT idéal en négatif est 7 et acceptable jusqu'à 10. Vous n'aurez jamais le DT idéal car le compresseur idéal, et adapté parfaitement à l'évapo, n'existe pas. Vous devez choisir toujours par excès. Ici, vous aurez peut être un DT de 8, voir 9.
Il faudrait calculer le point d'équilibre, unique à chaque installation.

Attention au chiffre entrée sur le logiciel Bitzer. Vous n'avez aucun SR et la température d'aspiration est démente.
Réessayer en choisissant groupe de condensation et non compresseur seul. Le logiciel connaît le SR des condenseurs Bitzer.
Le logiciel vous donnera un calcul plus réel que les abaques de sélection rapide.
@+


Message édité par : Billbaroud / 03-08-2020 11:12