bonjour,
à ma connaissance, ce que tu souhaites n'existe pas.
tu trouves des tableaux (ou réglette) de la relation Pr/T° des différents fluides friorigènes certes!!
tu trouves également des tableaux qui te donnes le dT entre l'ambiant à refroidir et la T° d'évaporation
mais un tableau qui va te dire que sur ton mano BP tu doit lire 4,2 bar car tu as du R407C et que c'est une clim en régime stable, cela n'existe pas!!
d'abord chaque fabricant a son dT a lui en clim (entre 16 et 20 K) ce dT fait que ta pression varie avec l'ambiant
en froid commercial, l'installateur a calculé une certaine puissance d'évap etc... en fonction entre autre du degré d'humidité relative qu'il souhaite garder dans cette chambre. Dans ce cas tu sais que le dT peut varier dee 3° à 8° par rapport à l'ambiant
non , vraiment, je ne vois pas ton tableau quelque part.
l'emploi du manos seul pour un diagnostique :# ; faut rajouter le thermomètre et de la réflexion basée sur les cours que tu as suivi
donc, pour reprendre le cas de ta clim, il fallait regarder la T° ambiante de la pièce (supposons 28°C) enlever à cela un dT compris entre 16 et 20 (+/-18) le soustraire à tes 28 (= +/-10) et voir si ta BP était correcte donc comprise entre +8 et +12 ° d'évap
autre chose??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.