Bonjour
On a termine une install negative en R404a avec:
Surchauffe 6k
Sousrefroidissement 5k
Temperature chambre -18°C
Tout est bon.
On a ferme notre chantier mais apres une semaine on a voulu testé notre install question de voir si tout est bon..
Avant de demarrer l'install la temperature dans la chambre etait 30°C.
Des le demarrage la BP coupe et reprend et ne veut pas demarrer normalement..
Symptome de manque de gaz certainement une duite mais ma question est quand le detendeur peut etre la cause ?
pierre
Bonjour a tous
Tu as un sous refroidissement de combien ?
(le manque de fluide se vérifie au S/R)
S'il est bon :
tu as une surchauffe de combien ?
(pour savoir défaut détendeur)
a+
Adrien
Oui le détendeur, ta bobine de VEM qui coupe, ton fluide effectivement...
Tu as trouvé depuis ?
rmq
Citation : Adrien
Oui le détendeur, ta bobine de VEM qui coupe, ton fluide effectivement...
Tu as trouvé depuis ?
C'etait le détendeur que j'ai ouvert 04 tours pourque l'install reprend normalement ... c'est bizzar pourtant on a réglé notre Surchauffe qui etait 06°K ... pourquoi je dois ouvrir mon détendeur TE5 de 04 tours apres une semaine de repos.....